消火栓间距50米?30米?
ggliming1973
2006年03月25日 13:59:57
只看楼主

  建规规定,第8.6.1条(二)、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(七)、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。  我理解为在一些不重要的建筑里,保证两股水柱到达同一点,只有用2条水带连接,才能做到间隔50米.但请教过许多资深人士,包括消防局,认为水带不能连接,即1个栓只能配1条水带.如此,规范规定50米道理何在?

2007年05月17日 11:12:02
12楼

请再想想!!!想想消火栓间距的确定方法
回复
wwyxh
2007年05月17日 12:28:18
13楼
请教各位,我的理解是不是两个消火栓距离50M两个水龙带能同时到达统一位置。
回复
ggliming1973
2007年05月17日 18:45:13
14楼

是.要满足规范要求,规范在条文说明里解释了两股水柱到达同一点的原因.
回复
wwyxh
2007年05月17日 22:23:34
15楼
请教各位,室外管网生话管、消防管、喷淋管是不是允许靠在一起
回复
zhangwannian
2007年05月18日 10:01:34
16楼
水带长度25米,当大空间,考虑水带转弯的0.8的系数,所能延伸的实际长度就是20米,加上充实水柱10米,总共30米,考虑水柱的上倾角,当允许一股水柱到达时,室内消火栓的间距不应超过50m。
回复
某日某月
2007年05月18日 12:17:27
17楼

有道理
回复
pczhz
2007年05月18日 14:03:24
18楼
室内消火栓的间距应由计算确定。不必死扣30m,50m这两个数据。我也从不用这两个数据进行设计。消火栓保护半径R=0.8*25m+0.7*12m=28.4m
回复
alian226
2007年05月18日 15:41:53
19楼
楼上所说的0.7*12,两个数据0.7和12的由来是什么?谢谢。
回复
nanaxcq00
2007年05月18日 17:15:19
20楼
这个问题我也一直很郁闷,昨天还看规范,
回复
walen2001
2007年05月18日 17:23:24
21楼
学习了!
回复

相关推荐

APP内打开