消火栓间距50米?30米?
ggliming1973
2006年03月25日 13:59:57
只看楼主

  建规规定,第8.6.1条(二)、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(七)、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。  我理解为在一些不重要的建筑里,保证两股水柱到达同一点,只有用2条水带连接,才能做到间隔50米.但请教过许多资深人士,包括消防局,认为水带不能连接,即1个栓只能配1条水带.如此,规范规定50米道理何在?

2007年05月18日 21:42:14
22楼

0.7=1.414/2,12是他认为的有效水柱长度.二者乘积为有效水柱长度水平投影.
各位大侠,难道没有人深究水压与水枪口径对有效水柱长度的影响吗?有兴趣请计算以下当13毫米水枪要保证5升流量时的水压和此时的有效水柱长度,看看此时消火栓间距(保证两股水柱同时到达)是否能达到50米?
回复
wjwyq1964
2007年05月19日 11:27:09
23楼

可以的呀
回复
wdkth4334
2007年05月19日 17:11:10
24楼



差得远
回复
cshdl
2007年05月19日 21:24:25
25楼
看看
回复
wyco.163
2007年05月19日 22:17:33
26楼
最好别超过50米
回复
zjyt7.0825
2007年05月19日 22:19:07
27楼
是应该有个保护半径(范围),我们的消防部门总是说远了,总是明确不了该在什么位置,各位真是高见!
回复
zjyt7.0825
2007年05月19日 22:26:50
28楼
FOR:Pczhz朋友你好:
室内消火栓的间距应由计算确定。不必死扣30m,50m这两个数据。我也从不用这两个数据进行设计。消火栓保护半径R=0.8*25m+0.7*12m=28.4m
请问 28.4M还不就是个定数?你又怎么给消防官兵解释呢?
回复
floaneu
2007年05月20日 01:05:43
29楼
我觉得这个问题太......了,手册上写的很明确的计算方法和步骤,我觉得负责的话就不要50m和30m来布置,而是应该根据你计算的结果,结合建筑物情况来设置消火栓的位置和间距!
回复
lanniao
2007年05月20日 13:16:41
30楼
50米,是还要包括水柱的,不是单指水带.
回复
lixinyu129
2007年05月20日 23:08:37
31楼
一个消防水带长25米,二个消火栓各水25米,允许一股水柱到达时,室内消火栓的间距不应超过50m。
回复

相关推荐

APP内打开