消火栓间距50米?30米?
ggliming1973
2006年03月25日 13:59:57
只看楼主

  建规规定,第8.6.1条(二)、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(七)、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。  我理解为在一些不重要的建筑里,保证两股水柱到达同一点,只有用2条水带连接,才能做到间隔50米.但请教过许多资深人士,包括消防局,认为水带不能连接,即1个栓只能配1条水带.如此,规范规定50米道理何在?

2006年03月25日 21:57:52
2楼
有部分建筑物,允许一股水柱到达,可以做到50米(其他是要两股水柱,是做不到50米的间隔),我想这个规范是取大值50米作为上限。
回复
zz818
2006年03月25日 22:29:25
3楼
一个消防水带长25米,二个消火栓各水25米,允许一股水柱到达时,室内消火栓的间距不应超过50m。
回复
wxy412
2006年03月26日 17:03:49
4楼
一个消防水带长25米,二个消火栓各水25米,允许一股水柱到达时,室内消火栓的间距不应超过50m。
回复
ggliming1973
2006年03月31日 08:42:50
5楼
  但是根据规范条文说明解释,“两股水柱到达同一点”只是为了防止消火栓处于火灾区的备用措施,在消火栓数量不是太少的情况下,单栓配带快速接头的水带可以满足要求。请哥们仔细研究一下这一段的条文说明。
回复
ggliming1973
2007年05月17日 00:44:16
6楼
好长时间没谈及这个问题有点新的理解,跟各位探讨探讨.
水带长度25米,当大空间,不考虑水带转弯的0.8的系数,所能延伸的实际长度就是25米,设某项目室外采用常高压供水,供水压力较高,如0.5兆帕,则在不减压的情况下,如用19毫米水嘴则流量过大,对储备水量要求太高,用16毫米水嘴较合适,此时有效水柱长度应在19米左右,以层高3米计则有投影为18.7米.设消火栓需覆盖单边建筑宽度为12米,消火栓间距即可达到42米.同理当压力继续升高,采用13毫米水嘴达到5升/秒时,该计算消火栓间距已经超过50米.但经济性太差.规范此条的意义在于限制普通层高建筑所用水嘴口径,以确保该系统运行的经济性.
13毫米及16毫米水嘴只应用于大层高建筑(以相同储备水量下降低单支水枪出水量,确保灭火时间).
回复
ggliming1973
2007年05月17日 01:49:27
7楼

我认为这个话题值得置顶一段时间
回复
little_strong
2007年05月17日 02:18:48
8楼
规范里一直强调的都是两股水柱同时到达,以计算确定消火栓间距,给出的30、50只是上限值,只是某些特殊情况下的极限间距。
另外,我个人对50米的间距理解是这样的,如图
回复
ggliming1973
2007年05月17日 09:27:57
9楼
多谢光临!!!
另外,你用的圆是25米半径吧?
我对此的理解基于最基本的公式:s=(R^2-b^2)^0.5;R=L1+L;L=有效水柱长度*cosa,主要在于有效水柱长度的确定.而有效水柱长度由栓口水压及水枪口径确定.这样的话,我认为你的理解不是很正确:你的图是大空间的做法,而且没有考虑有效水柱长度对保护半径R的影响.
回复
ggliming1973
2007年05月17日 09:47:52
10楼
另:你对水带连接使用的看法.谢谢.
回复
yuanyanhua
2007年05月17日 10:40:07
11楼


就是这个意思嘛,楼主咋这般不专业!!!!!!!!!!!!!!!!!