地上室防水施工质量问题讨论。
yjhandy
yjhandy Lv.2
2011年02月27日 11:19:21
只看楼主

图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?

图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?

SDC12697.JPG


SDC12706.JPG


SDC12688.JPG


SDC12707.JPG

免费打赏
xiongshuai86
2011年02月27日 12:06:39
2楼
整体来讲是做的还可以的。防水关键看施工人员的细部处理态度。一般细部处理的较好的话基本上大面上也是可以的。
回复
zhanghongguogrd
2011年02月27日 17:52:30
3楼
就凭2mm聚氨脂没多大用处
回复
casrh
2011年02月28日 09:14:17
4楼
沥青油毡搭接处没有处理好,再刮2MM聚氨脂也是有问题.
回复
迷醉oo
2011年02月28日 10:04:23
5楼
有没有用 主要取决于 工人的技术 做的好还行 !!!!
回复
ghok518ok
2011年02月28日 10:16:58
6楼
接头位置没有错开。明显错误
回复
shengtijiankang
2011年02月28日 11:11:40
7楼
地下室还是要立足于刚性防水啊!
回复
imissyou5213344
2011年02月28日 11:19:43
8楼
卷材好像是空铺的是吧,根据防水规范,基础底板宜采用空铺,但搭接处必须粘接好。看照片立面上翻只一道卷材,如果这样,基础完成后再施工时,基础阳角就少附加层了,最好看好图集再施工。
本人多年总结的防水工程经验是,做防水就是做良心,诚信施工是关键。
回复
co123.com
2011年02月28日 11:58:57
9楼
怎么没看见聚氨酯呀
回复
fingerballet
2011年02月28日 13:01:45
10楼
看着图片学技术 新手就不说什么了
回复
yjhandy
2011年02月28日 13:09:24
11楼
有些地方是没有搭接好,因为是要求冷贴,所以在搭接部位有些空鼓现象。