变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。
在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。
查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。
另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,
还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,
看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
那到底是应该短接还是不应该短接,我实际试过:短接起来接地对数据影响不小,,,苦恼,寻求高人帮助。。
13楼
这个很认同!
回复
15楼
朋友们认为呢?
这二个的数据会差多少? 测量误差中有几种误差,其中系统误差是属于此项,其他的都不是吧?
这个系统(环境条件)误差,在理论上是多少?????
回复
16楼
操作规程上有没有相关的规定?
回复
17楼
回复
18楼
我们做变压器址阻试验的时候,另外一侧不短接接地的
回复
19楼
(1)首先应该保证非被测绕组接地,保证地电位,防止感应电。在高压环境下,感应电压是很严重的
(2)测直流电组的原理是电感线圈内的磁场恒定情况下的电阻,此时测得的阻抗中感抗部分为零,得到的就是电阻值,如果将非被测绕组端接,则铁芯中的磁场受到这个短路环的影响会很长时间无法恒定,那么测试时间就会很长。
(3)最好的解决办法:实用助磁法测量绕组的直流电阻,不但快而且还能避免其他绕组短接接地的困扰,一举两得
回复
20楼
转载《电气试验工》;
在用电桥测量变压器绕组直流电阻时,还应注意以下几点:
1.交接和大修时,应在所有分接头位置上测试,小修和变更分接头位置及预测时,只在使用的分接头位置上测试。
2.三相变压器有中性点引出线时,应测量各相绕组的电阻;无中性点引出线时,还可以测量线间电阻。
3.测量必须在绕组温度稳定的情况下进行,大型变压器要求油箱上、下部温度之差不超过3ºC,一般可把上层油温作为绕组温度,并做好记录。
4.测量时,非测量绕组均应开路;改变接线时,应放开电源按钮。特别是测量低压线圈时,电源的开、合瞬时会在高压线圈感应出较高低压,应注意人身安全。
5.测量时应先按下(或锁上)电源按钮,在按下检流计按钮。测完后需先放开检流计按钮,再放开电源按钮,以免断开电源时的线圈反电动势损坏检流计。
6.由于变压器电感量较大,电流稳定所需的时间较长,为了准确测量,需电流稳定后再读数,必要时应采取缩短电流稳定时间的措施。
应尽量减小连接线与被测绕组的接触电阻,运行中的变压器,各分接头间时常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般常需切换数次后再行测量,以免造成误差。
至于缩短测试时间方法,楼上各位提供不少了。
回复
21楼
我有几点看法:
1.我国35/10KV变压器接线组别都为星/三角接法,且三角侧在变压器内联接无法解开,试问此时如何做35KV侧线圈直阻试验?
2.直阻为直流试验,另一侧线圈短接与否对试验数据无影响,对测试时间却有相当大的影响.
3.现在的直阻测试仪都为恒流源,非常稳定.
回复
22楼
学习了
回复