【讨论】关于变压器绕组直流电阻的测试,急需指导
wdx_1
wdx_1 Lv.3
2011年02月26日 17:06:17
来自于变压器
只看楼主

变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。

变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。
在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。
查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。
另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,
还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,
看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
那到底是应该短接还是不应该短接,我实际试过:短接起来接地对数据影响不小,,,苦恼,寻求高人帮助。。
免费打赏
lingxuct
2011年02月27日 10:59:01
2楼
测直流电阻,在变压器上会影响结果的是绕组的感抗(直流测量电流的变动量),自感部分是无法避免(不能把绕组短接),但把非测绕组短接,能快速降低互感部分的影响,且接地能保证安全。
回复
wxfx
2011年02月28日 12:47:11
3楼
不短接,为什么没有分析,做了12年试验,一直这么做
回复
hili596
2011年02月28日 13:03:17
4楼
学到东西了,谢谢
回复
cibeidebishou
2011年02月28日 16:07:10
5楼
我们这里做变压器直流电阻也是不短接的!
回复
wdx_1
2011年02月28日 17:16:19
6楼
谢谢区管,再请教下,如果测了两组结果,是以非被测绕组短接接地为准还是断开的为准?对数据分析会有影响么,
回复
yaoguizhong213
2011年02月28日 18:44:34
7楼
接不接意义不大,因为直阻的测量时间相对比较长,直流作用时间长,就可以将交流自感、互感效应消除。当然,不能完全消除,因为直流电源不可能保持一直不变。
回复
goodwbh
2011年02月28日 18:54:15
8楼
接地的意义不大,不像测量绝缘电阻,还有个相间的绝缘存在,测量一相的时候,另外两相必须接地的。
回复
xyjtdyky
2011年02月28日 20:08:57
9楼
我们做过实验,非测试端短接与不短接对直流电阻的影响非常小,达到可忽略的程度。但测量时间(直流充电时间)相差很多。所以说非测试端短接与不短接只影响测量时间,不影响测量结果。
回复
bw1976sohucom
2011年02月28日 20:30:15
10楼
我们使用的是快速测试仪,咨询过厂家的专家,非被试绕组应开路,可以缩短检查试验。如果短接的话,不仅测量时间很长,而且不准确。呵呵
回复
水中央
2011年02月28日 22:16:51
11楼
观察过供电局试验人员测试35KV20000KVA油浸变压器直流电阻测试的感觉,一二次线圈绕组进行测试时,均未对另一侧绕组做相应措施,听他们说对实验测试结果没有必然影响,就是二次低压绕组测试时,改变了分接开关的位置,由最大到最小进行的测试,其他的也没有见他们将绕组短接接地呀?
回复

相关推荐

APP内打开