请教,电梯井预留洞口比实际安装电梯后宽出三十公分
hqianqian1
hqianqian1 Lv.2
2011年02月24日 20:16:37
来自于工地图片
只看楼主

本人所参与的工程,由于快竣工了才来,前期开发公司根据电梯型号确定的电梯预留洞口,主体结构完成后,因为某种原因开发商更换了电梯厂家,致使安装后的电梯洞口每边大出十五公分,且上下也有尺寸出入。当前电梯门四周采用燕尾夹同预埋件焊接连接的,考虑到后期把四边补实。但哪种方法处理得当呢。既确保安全又能保证后期投入使用后洞口边不出现裂缝。请有经验者给个建议。谢谢

谢谢 DSC_0000041.jpg DSC_0000042.jpg

DSC_0000041.jpg


DSC_0000042.jpg

免费打赏
qq372417771
2014年09月15日 13:48:46
22楼
大了可以 小了都恼火了
回复
李ls102768
2014年09月15日 14:44:43
23楼
植筋挂网分段浇筑混凝土。
回复
badbays
2014年11月13日 12:19:44
24楼
帮顶。。。学习了
回复
谢雨飞
2014年11月14日 01:31:49
25楼
浇灌混凝土 外挂钢筋网片
回复
sxxczb
2014年11月20日 20:40:28
26楼
植筋---现浇门柱---简单稳固,就是有点费钱。
回复