图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
52楼
柜子烧的太惨了,里面保险都没有起作用
回复
53楼
应该是谐波,我们单位的补偿也有电抗,在大负荷时,就有过流现象~
回复
54楼
有谐波的话,用电抗器电感量选择不合适,反而会放大谐波,电容会过电流.按此图片情况看应该是接线螺栓松动发热,平时可能巡检不到位时间长了绝缘碳化击穿,相间短路造成的.
回复
55楼
1 控制器出问题,过负荷运行(强制运行),
2 谐波严重,柜内避雷器是不是坏了,还是没有啊!
3 负载端变频器是不是便多哦!
回复
56楼
保险都崩没了
回复
57楼
隔离开关都崩没了,说明是隔离的接触面过热,是保护的死区要靠主低压开关动作要很长时间,就这样一直烧到上级开关动作。换一个穆勒或施耐德带保护的抽出式隔离开关。
回复
58楼
这个现象我们厂里也出现过一次,最后查明是电抗器的原因,供参考
回复
59楼
电抗器 电容器 质量有问题
我们以前遇到过漏电的补偿柜 老气人了
回复
60楼
回复
61楼
从照片上看这台柜的技术是早期的动态补偿电容柜,能不能过滤谐波就不好说了,可能是电抗器和电容器的容量配合不好,在低负荷的情况下引起谐振出现过电压,造成绝缘损坏发生相间短路,投切电容器的可控硅也是老型号了,不应该配散热片和风扇,容易出故障。
回复