高手高手高高手请指教电容柜事故原因
yanjiaozh
yanjiaozh Lv.3
2011年02月22日 12:48:05
只看楼主

图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!

图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!

5.jpg

免费打赏
yanjiaozh
2011年02月25日 09:24:11
32楼
隔离开关卸了,听工人说是在没带负荷情况下坏的,我晕,并且上段保护没有异常
回复
yanjiaozh
2011年02月25日 09:36:25
33楼
散热不太好,电抗器表面能 看出来,原来设计的电抗可能对现在的谐波次数不起作用了
回复
yanjiaozh
2011年02月25日 09:54:36
34楼
柜子根本就没带负载,工厂都没生产,挺工人说
回复
yanjiaozh
2011年02月25日 09:57:07
35楼
是没 那么巧,一块坏,强负荷也不可能,工人说是没开什么生产设备!!
回复
yanjiaozh
2011年02月25日 09:58:56
36楼
可不可以认为是串联谐振,本身负荷大部分为6脉整流装置!
回复
yzyjz2010
2011年02月25日 10:19:26
37楼
是不是电容投切器被击穿造成的
回复
hankls0007
2011年02月25日 10:38:30
38楼
90%是谐波造成的
回复
至乐
2011年02月25日 10:51:47
39楼
这样的情况论坛里已经有很多起了, 有一个共同点就是并非发热性烧毁,面是电弧击穿烧毁.因为发热性烧毁都可以看到导电部分变色(氧化). 电弧烧毁的金属表面熔化(泪瘤样). 重点原因分析还是放在电弧是怎么燃起的, 起点发生在什么部位. 好多都是之前正常使用的,说明绝缘距离方面是正常的. 我个人认为这样的击穿完全是过电压引起的, 因为每个电容器都发生了这样的情况. 所以能不能提供些过电压保护器及负荷变化方面的情况.
回复
至乐
2011年02月25日 11:08:53
40楼
我也支持"过电压击穿", 补充一点, 楼主说是在空载情况下发生的, 论坛里其他几个说是在过节期间负荷下的情况下发生的, 所以我在此推测是电容器和变压器线圈发生了并联谐振. 因此建议参与运行管理的同行, 在低负荷时或空载时最好把电容器打到手动或退出. 希望在哪位同行能有更详尽的分析, 定量分析或MATLAB模拟呀 MATHpower 分析..欢迎交流 QQ 646633165
回复
a452540595
2011年02月25日 12:36:16
41楼
路过学习中!
回复

相关推荐

APP内打开