图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
32楼
隔离开关卸了,听工人说是在没带负荷情况下坏的,我晕,并且上段保护没有异常
回复
33楼
散热不太好,电抗器表面能 看出来,原来设计的电抗可能对现在的谐波次数不起作用了
回复
34楼
柜子根本就没带负载,工厂都没生产,挺工人说
回复
35楼
是没 那么巧,一块坏,强负荷也不可能,工人说是没开什么生产设备!!
回复
36楼
可不可以认为是串联谐振,本身负荷大部分为6脉整流装置!
回复
37楼
是不是电容投切器被击穿造成的
回复
38楼
90%是谐波造成的
回复
39楼
这样的情况论坛里已经有很多起了, 有一个共同点就是并非发热性烧毁,面是电弧击穿烧毁.因为发热性烧毁都可以看到导电部分变色(氧化). 电弧烧毁的金属表面熔化(泪瘤样). 重点原因分析还是放在电弧是怎么燃起的, 起点发生在什么部位. 好多都是之前正常使用的,说明绝缘距离方面是正常的. 我个人认为这样的击穿完全是过电压引起的, 因为每个电容器都发生了这样的情况. 所以能不能提供些过电压保护器及负荷变化方面的情况.
回复
40楼
我也支持"过电压击穿", 补充一点, 楼主说是在空载情况下发生的, 论坛里其他几个说是在过节期间负荷下的情况下发生的, 所以我在此推测是电容器和变压器线圈发生了并联谐振. 因此建议参与运行管理的同行, 在低负荷时或空载时最好把电容器打到手动或退出. 希望在哪位同行能有更详尽的分析, 定量分析或MATLAB模拟呀 MATHpower 分析..欢迎交流 QQ 646633165
回复
41楼
路过学习中!
回复