图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
22楼
没遇到过,等解析。
回复
23楼
首先要考虑设备使用过程谐波和涌流是否过大,其次电容设备的老化程度,散热性是否可靠。
回复
24楼
我认为可能装置发生相间短路!
回复
25楼
隔离开关卸了,挺工人说是没有负荷情况下发生的,上段保护没什么动作,我郁闷了,怎么可能,且负载多为6脉整流装置
回复
26楼
原因分析:1、电容器击穿:过压引起,2、保险崩烧:排除质量原因也是过压引起的,3、可控硅击穿一般是过流引起的,结合上述分析:由于过电压导致电容器击穿,进而导致可控硅击穿、保险崩烧,从两面柜同时崩烧也可以证实这一点。主要是分析一下是如何引起的过电压。
回复
27楼
电抗发热引起管子烧起来了吧
回复
28楼
又长见识了!!!
回复
29楼
学习、学习
回复
30楼
回复
31楼
我是来学习的
个人认为,相间短路最可能
回复