蓄电池应急照明灯在断电时会立刻启动么?
lanqiulangzi
2006年03月22日 09:31:21
来自于防雷减灾
只看楼主

蓄电池应急照明灯在断电时会立刻启动么?它是个怎么样的工作原理啊?平时充电,断电就立刻启动放电了?

蓄电池应急照明灯在断电时会立刻启动么?
它是个怎么样的工作原理啊?
平时充电,断电就立刻启动放电了?
zhh_1977
2006年03月22日 11:14:22
2楼
呵呵,应急灯80%都可以,不然不叫应急灯了.
回复
liyanwei19811121
2006年03月22日 11:29:01
3楼
自带蓄电池的应急照明灯具平时充电,断电后大约在1.5s后自动启动放电。至于其工作原理,看看厂家的产品说明书就知道了。
回复
lanqiulangzi
2006年03月22日 11:32:58
4楼
哦哦哦哦哦!:):):)
回复
datanghk
2006年03月22日 17:17:08
5楼
应急照明的设计

1 应急照明的设置
1.1 应急照明电源的要求
应急照明电源应按应急电源来供电。应急电源含:独立于正常电网的第二电源;柴油发电机;蓄电池。
1.2 应急转换时间
规范规定正常电源故障,转换到应急电源供电的转换时间要求为:疏散照明和备用照明不应大于15s,安全照明不大于0.5s。
1.3 过渡电源
柴油发电机启动时间无法满足应急电源转换时间要求时,(民用建筑电气设计规范)规定,在重要场所,尚应设置带有蓄电池的应急照明或用蓄电池组供电的备用照明,作为发电机组投运前的过渡期间使用。
1.4 应急照明的应急电源配电原则
配电原则是:
(1)市电+蓄电池;
(2)蓄电池可为分散式自带蓄电池型,也可为集中供电蓄电池型。

2 分散式自带蓄电池型
这种分散方式转换迅速,增减应急灯方便,接线简单易于施工,电池损坏影响面小,但对分散式蓄电池质量要求较高,因为这种方式对电源无特殊要求,只要信号线无电,灯具内部就自动转换至蓄电池供电,因此该方式造价高。且不易检查应急照明的运行质量,运行维护工作量大。

3 集中供电蓄电池型
由于上述分散式应急灯的缺点,我们提出了集中供电式将分散在各个灯具内的蓄电池集中在一起,统一供电统一切换。
应急电源平时无电,只有紧急情况下才启动接通。
集中控制应急照明灯的控制可分为:
(1)平时不点亮,停电时应急点亮;
(2)平时点亮不可控;
(3)平时点燃可控,火灾时消防电源通过联动控制信号被接通,以保证在火灾时受控灯具不再受开关的控制,全部点亮。
集中供电蓄电池型方式投资较少,易于维护和管理,特点是在火灾时能起到主动控制,达到消防联动控制要求,但蓄电池故障影响面大,这是在设计过程中应全面考虑的。

4 结束语
无论是自带电源应急灯还是集中供电式应急灯,各有特点,在设计过程中我们应结合建筑具体特点来确定应急灯的供电方式,也可以将两种方式进行有机的结合,达到优化设计、合理设计的目的。





回复
lanqiulangzi
2006年03月23日 09:25:32
6楼
就冲楼上的帖子我也要整明白!!!
回复
cdxzxq
2006年03月23日 10:24:18
7楼
支持~
回复
tcchezhong
2006年03月23日 10:40:09
8楼
自带蓄电池的应急照明灯具,需要经常维护。否则,电池有可能报废。切记!
回复

相关推荐

APP内打开