关于消火栓的一个奇怪规范...
cedarzhou
cedarzhou Lv.3
2002年10月30日 21:40:53
只看楼主

一幢16米高,体积 28000立方的办公楼,在规范中查得消火栓用水量是15l/s,同时使用水枪数是3支,可规范又规定“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位”。这到底是什么意思,消火栓平面布置时到底是按2只还是3只来设计?————————————————————————————————————————————————————斑竹点评:不知道在学校搞什么的,可能光顾泡妞了!

一幢16米高,体积 28000立方的办公楼,在规范中查得消火栓用水量是15l/s,同时使用水枪数是3支,可规范又规定“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位”。这到底是什么意思,消火栓平面布置时到底是按2只还是3只来设计?
————————————————————————————————————————————————————
斑竹点评:不知道在学校搞什么的,可能光顾泡妞了!
免费打赏
lyl379
2002年11月05日 22:57:34
12楼
同意楼上的理解!
回复
cedarzhou
2003年04月16日 15:52:03
13楼
好长时间没有来了,可是我还是没有弄清楚。我问的关键是:我计算用水量按三只水枪,可是布置的时候按任一点两只水枪。那么那些点只能出两只水枪的地方(想邻层水枪不能到达),在火灾时只能出3只,那不是和规范说的同时使用水枪数是3支不符合吗?
回复
q131427
2003年04月16日 16:13:18
14楼
说实话,规范的用词是有些不含混,难怪大家会有疑问。
现在回过头来看看,我的理解是:
1、对整幢建筑来说,需要三根水枪同时使用,是指火灾发生后对设备”供水“(管径、压 力等)的需求。
室内任何一点有两根到达,是静止状态时对消火栓“布置”的具体需求。
2、同时“使用”和同时“到达”不是一个议论范畴内的事情,
不具备对比性。
回复
q131427
2003年04月16日 16:21:28
15楼
拿楼主举的例子来说:
设计时要保证任一点着火时要二只水枪到达,但使用时并不一定是要用两只水枪同时灭这一点的火。一只灭火就够了。
但对这个建筑来说,
供水量、压力至少要保证三只消火栓同时使用的出水要求。三只消火栓可能是只用一个灭火,也可以是二个灭火,也可能是三只同时灭火。而这三个并不需要同时灭一处的火。

说的够累了:)
回复
chinawater
2003年04月16日 16:23:14
16楼
楼上所言极是
回复
mesgi
2003年04月16日 16:34:33
17楼
给你举个例,消火栓设于楼梯口,失火时,本层用于救火,为了疏散隔离上层和下层的还得用,最糟糕的时候可能是本层两个,下层两个,上层还得用两个。远远大于3个。所以规范的三个不在于它怎么用,而是根据建筑物的火灾危险大小而定的,危险性大的就多点,小的就少点,至于为什么是3而不是2,或者2.5,是没有理由的。如果非要理由就是:就是这么规定的。
回复
sdbjzls
2003年04月16日 17:20:48
18楼
xfcy说得非常有道理。
建议楼主还是多细看规范,请教专家,不要总是怀疑规范。这些规范都是经过有关专家在长期的考察和调研过程中总结得出的。这些专家都具有丰富的施工经验和理论知识,在每一条规范、每一个字里行间都含有他们辛勤的汗水。毕竟这些规范还有很多不足之处,例如词语表达上、前后经济环境等等因素,这些都有待我们去更正。
我们办公室有一位老工程师曾经参加过消防规范的编制及修改,听他讲述当时的情况,到现在还历历在目。
所以我们这一代的年青人应该多学一点书本外的知识,多参加一些施工项目,学习国外先进的消防理念再引入到实际施工中去。
回复
平地一声雷
2003年04月17日 00:36:07
19楼
同意楼上的意见
回复
zhai0066
2003年04月17日 17:16:46
20楼
同意楼上的意见
回复
滴水
2004年02月15日 20:37:56
21楼
有道理
回复

相关推荐

APP内打开