低压电容补偿柜一般取样的是电流信号,没有取样电压信号的?怎么设计?求教!
yutian0314
yutian0314 Lv.2
2011年02月19日 09:24:46
只看楼主

低压电容补偿柜一般取样的是电流信号,没有取样电压信号的?怎么设计?菜鸟求教!

低压电容补偿柜一般取样的是电流信号,没有取样电压信号的?怎么设计?菜鸟求教!
免费打赏
anhuidiangong
2011年02月19日 09:28:29
2楼
肯定有电压信号采的,不然功率因数怎么来啊?一般电容柜在主进线柜采电流信号,是因为要对主母线集中补偿,而电压信号在电容柜本身采取,为了方便。
回复
yutian0314
2011年02月19日 10:03:36
3楼
哦,谢谢你,但是这种采样方式是需要特定的控制器对吧?(一般的控制器仅仅需要电流采样的)
回复
state-grid
2011年02月19日 18:55:15
4楼
一般控制器电压直接取电容柜的B、C相电压,苏州联高的新出来的补偿器取的是A相电流和A相电压
回复
yuhonchen
2011年02月19日 19:10:05
5楼
一般控制器电压直接取电容柜的B、C相电压,在主进线柜采电流信号A相电流.也有的补偿器取的是同相电流电压的.请核对控制器说明书.
回复
z1g2d3
2011年02月28日 16:05:16
6楼
哈哈有电压信号的,只是在本柜取
回复