tm_lyyyfr1 Lv.12
2011年02月15日 15:58:09
来自于通风排烟
只看楼主

有一建筑超过50米的公共建筑,防烟楼梯间和前室均有可开启的外窗,可否只在防烟楼梯间设正压送风系统而前室不设?是不是会由于有外窗存在而是该系统的风量风压受到影响?《高规》8.3.1针对的是防烟楼梯间(前室)而言的。谢谢!

有一建筑超过50米的公共建筑,防烟楼梯间和前室均有可开启的外窗,可否只在防烟楼梯间设正压送风系统而前室不设?是不是会由于有外窗存在而是该系统的风量风压受到影响?《高规》8.3.1针对的是防烟楼梯间(前室)而言的。谢谢!
免费打赏
tm_lyyyfr1
2011年02月18日 11:44:18
12楼
版主所言极是,很受益,谢谢!
回复
winqq614
2011年02月18日 14:49:55
13楼
都需要设置,一类公建无论是否有外窗都需要设置加压送风系统。如果设置,当然外窗是固定的为好。
回复
kenny1984515
2011年06月09日 14:34:03
14楼
超过50米的一类公共建筑的防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防前室,即使有外窗也要加压送风。09年版的技术措施第4.10.9.9有相关说明:采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗。
如果一定要设置开启外窗,那要算上漏风量,这个就大了,所以尽量做成不可开启的吧。
回复
kenny1984515
2011年06月09日 14:37:13
15楼
现有一工程,超过50米的一类公共建筑,地下1层,地上32层,地上楼梯间及其前室、合用前室、消防前室设置加压送风,这个是无疑的。那么地下室的那段楼梯在首层有可开启外窗,且面积大于2平方,能不能不设置加压送风?地上前室和地下前室能不能合用一个系统加压送风?
回复