一类公建有外窗的楼梯间防烟问题
tm_lyyyfr1
tm_lyyyfr1 Lv.12
2011年02月15日 15:58:09
来自于通风排烟
只看楼主

有一建筑超过50米的公共建筑,防烟楼梯间和前室均有可开启的外窗,可否只在防烟楼梯间设正压送风系统而前室不设?是不是会由于有外窗存在而是该系统的风量风压受到影响?《高规》8.3.1针对的是防烟楼梯间(前室)而言的。谢谢!

有一建筑超过50米的公共建筑,防烟楼梯间和前室均有可开启的外窗,可否只在防烟楼梯间设正压送风系统而前室不设?是不是会由于有外窗存在而是该系统的风量风压受到影响?《高规》8.3.1针对的是防烟楼梯间(前室)而言的。谢谢!
免费打赏
传说小小
2011年02月16日 10:30:24
2楼
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2㎡,合用前室不应小于3㎡;
靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启排烟窗总面积不应小于2㎡,且顶层应有一定的开窗面积。
。。。。。。。。
采取自然排烟的排烟设施的其他场所和部位,可开启外窗面积不应小于该场所和部位建筑面积的2%。
回复
传说小小
2011年02月16日 10:35:03
3楼
前室的窗面积够大的话可以不设置
但是防烟楼梯间是要设置的
回复
传说小小
2011年02月16日 10:39:08
4楼
是不是会由于有外窗存在而是该系统的风量风压受到影响?

通过两种方法计算,和表格的对比,取最大值不就行啦
压差法是有考虑窗的缝隙的
回复
lihualh
2011年02月16日 11:23:02
5楼
楼梯间要做,单独的前室可以不做,无论是否开窗。
回复
jiangcui123
2011年02月16日 15:35:56
6楼
同意6#观点,楼梯间前室是可以不设正压送风的,但如果是合用前室就必须设了。
回复
段老三
2011年02月16日 16:34:47
7楼
依据《高规》8。2。1条及其条文解释,防烟楼梯间及其前室都要设加压风机。
回复
snail_yin
2011年02月17日 08:23:03
8楼
同意8楼的观点。对于超过50m的一类公建,楼主更应该关注8.2.1条,其条文说明:;
建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑着火时最重要的疏散通道,一旦采用的自然排烟方式其效果受到影响时,对整个建筑的人员将受到严重威胁。对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。
显然,规范认为超过50m的一类公建,自然排烟方式可能会受影响,为了保证安全性,需要采取防烟措施的任何区域都建议采用机械加压送风方式。
当然对于已经设置了加压送风系统的防烟楼梯间,其前室是可以不考虑设置防烟措施的。
回复
tm_lyyyfr1
2011年02月17日 11:00:11
9楼

从防烟效果上说,外窗设为固定窗效果最好,但规范上并没有这方面的规定哦
回复
cys8553lmz
2011年02月17日 11:40:11
10楼
防烟楼梯间设加压送风,前室是可以不设置防烟措施的。见8.3.1条文解释

[ 本帖最后由 cys8553lmz 于 2011-2-17 11:41 编辑 ]
回复
jianhua4350
2011年02月18日 09:58:21
11楼
同意6楼的观点,如果是一类建筑,那就要设置正压送风系统了!
前室要看是楼梯间的前室还是合用前室,
回复

相关推荐

APP内打开