水闸翼墙下面的垫层问题
zjjatm
zjjatm Lv.4
2011年02月14日 21:57:28
只看楼主

第一次做小水闸,想请教下前辈:浆砌块石翼墙下面的垫层能不能用碎石垫层?我几个同事以前都用了20cm厚的碎石垫层,但是我觉的这样要形成渗流啊,不知道实际工程中用砼垫层还是碎石垫层?

第一次做小水闸,想请教下前辈:浆砌块石翼墙下面的垫层能不能用碎石垫层?
我几个同事以前都用了20cm厚的碎石垫层,但是我觉的这样要形成渗流啊,不知道实际工程中用砼垫层还是碎石垫层?
免费打赏
dunxinchun
2011年02月15日 12:09:14
2楼
用这两种材料的都有,碎石垫层主要是起扩散压力和隔离泥土作用。
回复
wbl2787
2011年02月16日 11:11:16
3楼
浆砌块石翼墙下面的垫层能不能用碎石垫层?
要看基础是什么,如果水闸是建在土基上,2楼的说的有道理,如果是建设在岩基上,则不能用,而要用砂浆或砼了.
回复
dawnking
2011年02月16日 11:25:01
4楼
3楼正解,不同的地基条件,采用不同的垫层。
回复
sgslinyz
2011年02月16日 13:01:23
5楼
挡水结构就要考虑防渗问题。翼墙如果不是挡水结构,按3楼的做就可以了。
回复
sn_5w1h
2011年02月16日 13:20:21
6楼
又没有防渗要求?垫层下面的地基是否进行防渗处理呢?如果对于渗流,计算已经可以满足,或者根本没有这样的要求的话,用碎石垫层并没有什么不可以的。
回复
zhangfangkun
2011年02月16日 14:35:40
7楼
楼主没有说清楚啊,基础是岩基还是土基啊?我们这边是用的砼垫层。
回复
逅子
2011年02月16日 15:09:55
8楼
支持3楼的意见!!
回复
hyhy9696
2011年02月17日 08:29:33
9楼
我们工地一都用的都是砼垫层.水闸不可能绝对没有渗流吧,有渗流不怕,就怕漏泥
回复
zhc7
2011年02月17日 08:58:33
10楼
重力式码头下面多用碎石垫层。
回复
ycsywsh
2011年02月17日 09:47:37
11楼
翼墙下面做什么样的垫层支持5楼的观点,弄清楚情况再做选择。
回复

相关推荐