有施工质量问题或工程防水隐患问题欢迎大家指正、提合理的建议。补充一点,该工程没有地下室,这是一层的基础防水图片,图示不是地下室防水。[ 本帖最后由 jiadong125 于 2011-2-16 10:59 编辑 ]
有施工质量问题或工程防水隐患问题欢迎大家指正、提合理的建议。
补充一点,该工程没有地下室,这是一层的基础防水图片,图示不是地下室防水。
[
本帖最后由 jiadong125 于 2011-2-16 10:59 编辑 ]
2楼
我是过来学习的~
回复
3楼
后浇带没有止水钢板么?另外这个满堂脚手直接落在防水面层上不就破坏了防水的作用了么?
回复
4楼
防水旁边那么多的脚手架,
防水层不被破坏了,才怪呢!
还有就是阳角、阴角等处是不是该铺加强层啊!
回复
5楼
同感
回复
6楼
嗯,嗯,嗯,学习了!
回复
7楼
没有砼墙也就没设置止水钢板,脚手架并没有直接落在防水卷材上,防水施工前有个木方垫在脚手架管下,防水施工时,木方拿掉该处脚手架为悬空的,防水施工后采用砌筑实心砖进行保护。
[
本帖最后由 jiadong125 于 2011-2-16 11:08 编辑 ]
回复
8楼
加强层设置在卷材的底层,所以防水施工后就看不到了
回复
9楼
xue xi le 谢谢分享
回复
10楼
防水施工后直接采用砌筑实心砖进行保护不妥,防水施工后应加一层砂浆保护层,再采用砌筑实心砖进行保护。施工方明显偷减一道施工工序。
回复
11楼
这位仁兄很有见地
回复