晒一组基础SBS防水的照片,有施工质量问题或工程防水隐患问题欢迎大家指正
jiadong125
jiadong125 Lv.2
2011年02月14日 10:08:18
来自于工地图片
只看楼主

有施工质量问题或工程防水隐患问题欢迎大家指正、提合理的建议。补充一点,该工程没有地下室,这是一层的基础防水图片,图示不是地下室防水。[ 本帖最后由 jiadong125 于 2011-2-16 10:59 编辑 ]

有施工质量问题或工程防水隐患问题欢迎大家指正、提合理的建议。
补充一点,该工程没有地下室,这是一层的基础防水图片,图示不是地下室防水。

[ 本帖最后由 jiadong125 于 2011-2-16 10:59 编辑 ]

P1050312.JPG


P1050313.JPG


P1050314.JPG


P1050315.JPG


P1050316.JPG


P1050323.JPG


P1050327.JPG

免费打赏
jixiujuansc83
2011年02月15日 09:40:33
2楼
我是过来学习的~
回复
liuqiang1006
2011年02月15日 09:50:33
3楼
后浇带没有止水钢板么?另外这个满堂脚手直接落在防水面层上不就破坏了防水的作用了么?
回复
jianhua4350
2011年02月15日 10:28:05
4楼
防水旁边那么多的脚手架,
防水层不被破坏了,才怪呢!
还有就是阳角、阴角等处是不是该铺加强层啊!
回复
ahxctsf
2011年02月15日 14:22:15
5楼

同感
回复
city-ants
2011年02月15日 16:16:30
6楼
嗯,嗯,嗯,学习了!
回复
jiadong125
2011年02月16日 11:03:13
7楼
没有砼墙也就没设置止水钢板,脚手架并没有直接落在防水卷材上,防水施工前有个木方垫在脚手架管下,防水施工时,木方拿掉该处脚手架为悬空的,防水施工后采用砌筑实心砖进行保护。

[ 本帖最后由 jiadong125 于 2011-2-16 11:08 编辑 ]
回复
jiadong125
2011年02月16日 11:09:37
8楼
加强层设置在卷材的底层,所以防水施工后就看不到了
回复
mysky01888
2011年02月16日 15:31:38
9楼
xue xi le 谢谢分享
回复
samtin1314
2011年02月19日 13:40:09
10楼



防水施工后直接采用砌筑实心砖进行保护不妥,防水施工后应加一层砂浆保护层,再采用砌筑实心砖进行保护。施工方明显偷减一道施工工序。
回复
wang_likun
2011年02月20日 20:46:46
11楼
这位仁兄很有见地
回复