电容柜熔断器烧毁寻因
zwg1181
zwg1181 Lv.6
2011年02月14日 08:15:36
来自于工地图片
只看楼主

电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。

电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。

1.JPG


2.jpg


3.jpg


4.JPG

免费打赏
zhtymg
2011年02月18日 10:56:59
42楼
谐波或浪涌的原因;另外有可能是电压叠加造成的!1!!!
回复
yuhuabin
2011年02月18日 11:13:23
43楼
个人经验!换熔断器!不要使用这种劣质的!连接处会发热!换回我们常用的瓷熔断器
回复
rui_8970
2011年02月18日 12:40:45
44楼
路过看看,学习学习。真是杯具。
回复
peopleynzdl
2011年02月18日 17:06:54
45楼
可能是控制器出问题或者是电流取样反向,导致过补,过电压元件发热,熔断器质量或选型也有问题。
回复
szdzjy
2011年02月18日 17:22:45
46楼

应该是发热引起的,不应该是短路引起的。至于测谐波用一般的电子维修的示波仪就行了,一般修电视的都有
回复
powertower3232
2011年02月18日 19:30:43
47楼
新人学习。。。路过
回复
zypbp
2011年02月18日 21:45:08
48楼
电容器是什么东东
回复
yihao7081
2011年02月19日 07:48:18
49楼
应该是有相间短路(可以排除单相对地的可能)引起的,从第一张照片可以清楚地看到熔断器上弧光短路造成铜件融化的痕迹。
回复
sdj-6278005
2011年02月19日 09:09:20
50楼
我以前也遇到此情况,后来分析是谐振原因造成的
回复
chengguo0740
2011年02月19日 14:29:15
51楼
学习中,期待权威答案……
回复

相关推荐

APP内打开