电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
22楼
相间短路引起的,
回复
23楼
这个问题跟论坛里之前网友发的断路器上桩熔断情况类似,怀疑是谐波引起的。
回复
24楼
熔断器不带灭室,其中有熔断器起电弧,产生三相弧光短路,很明显。
回复
25楼
学习中,
回复
26楼
这种电抗器B相要反接,从图上看,好像没有!
回复
27楼
幸亏烧坏的只是熔断器
烧了电容损失就大了
回复
28楼
没看懂
回复
29楼
应该是三相短路引起的
回复
30楼
熔断器质量不行吧...换好点儿的呗
西熔之类的
回复
31楼
有产生谐波的负载,谐振引起的,现在的变频设备太多了,纯电容补偿柜烧毁正常~~~
回复