电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
![1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C7/40/rBBhH11Gf9OAXaORAADCAUz2bas980.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
相间短路引起的,
回复
23楼
这个问题跟论坛里之前网友发的断路器上桩熔断情况类似,怀疑是谐波引起的。
回复
24楼
熔断器不带灭室,其中有熔断器起电弧,产生三相弧光短路,很明显。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
25楼
学习中,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
26楼
这种电抗器B相要反接,从图上看,好像没有!
回复
27楼
幸亏烧坏的只是熔断器
烧了电容损失就大了
回复
28楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
没看懂
回复
29楼
应该是三相短路引起的
回复
30楼
熔断器质量不行吧...换好点儿的呗
西熔之类的
回复
31楼
有产生谐波的负载,谐振引起的,现在的变频设备太多了,纯电容补偿柜烧毁正常~~~
回复