电容柜熔断器烧毁寻因
zwg1181
zwg1181 Lv.6
2011年02月14日 08:15:36
来自于工地图片
只看楼主

电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。

电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。

1.JPG


2.jpg


3.jpg


4.JPG

免费打赏
hjdq1238
2011年02月16日 21:51:30
22楼
相间短路引起的,
回复
hero_2008
2011年02月16日 22:22:06
23楼
这个问题跟论坛里之前网友发的断路器上桩熔断情况类似,怀疑是谐波引起的。
回复
jiahobo666
2011年02月16日 23:19:02
24楼
熔断器不带灭室,其中有熔断器起电弧,产生三相弧光短路,很明显。
回复
liuss369
2011年02月17日 05:53:11
25楼
学习中,
回复
cdj23983
2011年02月17日 08:05:17
26楼
这种电抗器B相要反接,从图上看,好像没有!
回复
洛伊电气咨询
2011年02月17日 08:58:43
27楼
幸亏烧坏的只是熔断器
烧了电容损失就大了
回复
bbq714
2011年02月17日 09:18:51
28楼
没看懂
回复
wangdexun721126
2011年02月17日 09:37:45
29楼
应该是三相短路引起的
回复
dutianzhun
2011年02月17日 09:45:01
30楼
熔断器质量不行吧...换好点儿的呗
西熔之类的
回复
max66
2011年02月17日 12:21:21
31楼
有产生谐波的负载,谐振引起的,现在的变频设备太多了,纯电容补偿柜烧毁正常~~~