电容柜熔断器烧毁寻因
zwg1181
zwg1181 Lv.6
2011年02月14日 08:15:36
来自于工地图片
只看楼主

电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。

电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。

1.JPG


2.jpg


3.jpg


4.JPG

免费打赏
scllyh
2011年02月16日 12:59:36
12楼
正常应该是轻载投的电容少才对,你的控制器是不是坏了你们没发现啊
回复
ay521_0
2011年02月16日 13:55:27
13楼
轻载电容应该切除才对!不知道烧毁的是平时一直运行的还是不经常投运的,希望提供尽量详细的描述有助于分析出正确原因!推荐将熔断器换成NT系列的!
回复
talentdan
2011年02月16日 14:06:23
14楼
考虑是电容老化绝缘击穿
回复
jldgy7844
2011年02月16日 15:24:47
15楼
期待正确答案,想学习一下
回复
shanbobo1028
2011年02月16日 15:43:11
16楼
可能是元气件或接线桩头老化 电容器组投上去瞬间有弧光 冒出来 !图片不全 很难分析!
回复
wangjk346
2011年02月16日 16:39:25
17楼
新人,学习中,,
回复
姜振祥
2011年02月16日 19:03:41
18楼
像是过流引起的 应该测试一下谐波情况啊。不是接触不良造成的。
回复
gwje
2011年02月16日 19:25:07
19楼
电容柜内熔斷器烧毁,看了这些图我判定是谐波引起的,如果想简单解决这个问题,你就把熔断器底座更换为小型断路器DZ47-60或DZ158-100,这样么如果开关跳了,过来看到查明原因就可以送上了,不用花钱去买熔芯来换了。
如要你彻底要解决这个问题,就得让专业人士来你公司测量是几次谐波引起的,然后改造电容柜,花几万元,那是彻底解决问题了。
回复
庄稼人
2011年02月16日 21:05:09
20楼
熔芯和熔断器底座是有质量差,熔芯与弹片之间卡不紧,时间长了会发热接触更不好,烧毁。可以换上一个新的测量下温度。如果温度大于40度就有问题,要找质量好的,
回复
skysai
2011年02月16日 21:11:03
21楼
这样的情况也有碰到过的,有间厂电容柜更换电容和熔芯座之后输电调试一点问题都无的。中午开工后,生产机器投入生产,一个下午的时间都未到,电容柜的情况就同楼主那情况差不多了。到现在还没有搞清楚到底系什么情况造成的,又没有主门测试谐波的仪器。。。期待有清楚的解答啊!!!