电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
2楼
在春节期间,负载很轻时,全部电容都自动投入了,在现场没发现三相断路的外在因素,工地在广东珠海,已经使用近10年了。
回复
3楼
近期换过控制器或互感器吗,现在一些新的控制器和互感器不合格常有这种问题
回复
4楼
可能是谐振引起的。
回复
5楼
你们使用的熔芯和熔断器底座是有质量问题的,熔芯与底座之间卡不紧,时间长了会发热烧毁。如果换上NT系列的熔芯和底座就会好了,跟谐波无关。
回复
6楼
求答案。。。。。。。
回复
7楼
谐振可能性较大
回复
8楼
可能是谐波或浪涌的原因
回复
9楼
负载很轻时,全部电容都自动投入了?那你们负荷重时什么情况?
从图片看来应该是熔芯和底座质量不好,那底座都看得出那些打火的痕迹。
回复
10楼
谐波引起谐振。
回复
11楼
这是电容补偿柜长期使用后的可能会出现的故障,比较常见。分析可能是电容参数变,谐波等
回复