电力电缆施工需要做哪些试验
shijian1981
2011年02月12日 10:52:27
只看楼主

有个问题比较困惑,现在的电力电缆比如6KV的交联电缆施工完以后,具体到底需要做哪些试验?直流耐压?绝缘?泄漏电流?交流耐压?还是别的什么,参照哪些标准,国标?电力标准?还是其他不同的行业标准呢?有了解给详细解答解答[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 编辑 ]

有个问题比较困惑,现在的电力电缆比如6KV的交联电缆施工完以后,具体到底需要做哪些试验?直流耐压?绝缘?泄漏电流?交流耐压?还是别的什么,参照哪些标准,国标?电力标准?还是其他不同的行业标准呢?有了解给详细解答解答

[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年02月12日 12:27:20
2楼
一般只做“直流泄漏试验”。
回复
shijian1981
2011年02月12日 12:50:21
3楼

---------------------------
直流泄漏试验不就是耐压试验嘛,我看了一下GB50150-2006,里面有这么一句:橡塑电缆优先采用20-300HZ交流耐压试验.....而且看到有很多文章说对交联电缆来说,直流法不是很适合,交流耐压比较适合,所以有点晕啊
回复
shijian1981
2011年02月12日 14:52:21
4楼

OK
回复
zlh20068
2011年02月13日 09:46:06
5楼
电力电缆的试验项目,包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 直流耐压试验及泄漏电流测量;
3 交流耐压试验;
4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
5 检查电缆线路两端的相位;
6 充油电缆的绝缘油试验;
7 交叉互联系统试验。
注:1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7款进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;
2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5款进行;
3 自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7款进行;


GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》可以查到。
回复

相关推荐

APP内打开