纯剪连梁超筋可否做大连梁宽度,并在墙上设同宽边框梁
海风wind
海风wind Lv.4
2011年02月12日 09:45:21
只看楼主

在结构计算中本地的抗震烈度较高,故连梁经常超筋。我的处理方法就是把连梁宽度扩大,这样明显可以增强抗剪能力。然后在剪力墙上设边框梁,边跨梁截面同连梁,配筋按拉通4根连梁角筋通长,连梁其他的钢筋锚入点就按墙边起算。不知道这样是否可以?请不吝赐教!至少我这里审图时没提出过问题,不过心里没底。

在结构计算中本地的抗震烈度较高,故连梁经常超筋。
我的处理方法就是把连梁宽度扩大,这样明显可以增强抗剪能力。
然后在剪力墙上设边框梁,边跨梁截面同连梁,配筋按拉通4根连梁角筋通长,连梁其他的钢筋锚入点就按墙边起算。不知道这样是否可以?请不吝赐教!
至少我这里审图时没提出过问题,不过心里没底。
免费打赏
poormanlee
2011年02月12日 09:52:54
2楼
可以加宽 点铰 调整连梁刚度 方法很多啊。。。
回复
海风wind
2011年02月12日 16:45:41
3楼
主要是构造方面的问题,边框梁可以看作是剪力墙的一部分,那是不是可以做连梁的支座呢?还是连梁钢筋必须贯通整个边框梁后呢?
回复
maxitweber
2011年02月12日 20:22:23
4楼

不可以点铰的。抗震设计要求在中震时在连梁支座处出现塑性铰,你在弹性阶段就按照铰接设计,这塑性铰还怎么出啊。
至于超筋,如果主筋超就增加高度,箍筋超就增加宽度,这应该是最直接的了。
回复
ouyfw71
2011年02月12日 20:32:43
5楼
建筑不美观了
回复
shucheng123
2011年02月16日 14:01:35
6楼
可按设缝连梁考虑,也是新抗规2010版建议的方法。具体操作:连梁只能按梁输入,按2b*(h/2)输入,相当于中间设缝。一般计算很容通过,抗剪能力没有减弱,刚度又减小了。