商业街都是小商铺消火栓怎么设置
mage780705
mage780705 Lv.12
2011年01月26日 16:50:45
只看楼主

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。
ay.liling
2011年01月30日 18:29:00
22楼
学习了,谢谢各位
回复
葱爆羊肉
2011年01月31日 13:37:46
23楼
学习了,谢谢大家的精彩发言,个人认为每层一个肯定没有错,既保证了同层两股水柱,也保证了每个商铺起火时的应急救援。
回复
tbqyc-999
2011年02月03日 01:05:21
24楼
将室内消火栓挂在外墙不碍事的地方,保证两股水柱。我同意此观点,但如果在室内的顶层和地下室设计上消防软管卷盘更好,消防软管卷盘立足于自救,消火栓负责外援。
回复
tnson1
2011年02月04日 20:36:48
25楼
路过学习学习!
回复
ytwqz
2011年02月06日 21:09:49
26楼
这个问题,的确是纠结来纠结去的。
曾经做过每层一个,距离满足楼上的消火栓能够到楼下任何一处的那种小商铺。
回复
gdhz369
2011年02月10日 00:01:00
27楼
商铺一层、二层每层按照规范要求设置消火栓,保证每户同一防火分区内有两个消火栓的规范要求。
回复
qb3575862
2011年02月10日 10:44:20
28楼
将室内消火栓挂在外墙不碍事的地方,保证两股水柱。在室内的顶层和地下室设计上消防软管卷盘更好,消防软管卷盘立足于自救,消火栓负责外援
回复
枫之影
2011年02月10日 11:01:45
29楼
象这样的工程现实中遇到的还挺多的,找规范,好象又找不到这种建筑的条文规定,规范落后于实际啊。我们这是这样处理的,将室内消火栓挂在外墙不碍事的地方,保证两股水柱到达任何部位,各户各层又再分别设消防软管卷盘。个人意见,仅供参考。

[ 本帖最后由 linlinlin123 于 2011-2-10 11:05 编辑 ]
回复
lsl040520
2011年02月10日 11:07:19
30楼
哎啊,这年头啊,啥都不懂,咋办
回复
pbggshi
2011年02月10日 14:33:44
31楼
一般如果25m够的话设外墙,其实这种小商铺,可以按3层是同一防火分区。楼梯够大的话,室内放在两个楼梯休息平台就可以了
回复

相关推荐

APP内打开