商业街都是小商铺消火栓怎么设置
mage780705
mage780705 Lv.12
2011年01月26日 16:50:45
只看楼主

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。
免费打赏
乐善水
2011年02月10日 18:55:14
32楼
我也遇到过这样的问题,但一般是两层商铺。一般看每层商铺的纵深大不大,如果不大就仅在首层商铺外墙设置消火栓,两商铺之间的隔墙布置。至于二层的商铺可以有楼下的消火栓拉上去保护,或者直接由消防队由窗口射水保护。
上次审图的时候就是这样解释给过了。
但是如果商铺的纵深比较大,还是需要在铺内增加消火栓比较稳妥。今天看到大家的意见深有体会,学到不少东西。谢谢上面的各位大虾!
回复
ymwymw
2011年02月11日 10:23:39
33楼
应该在每层设一处,最好设在楼梯间附近,便于取用,保证每层能有就近的两股水柱同时到达即可。当然要看图纸的具体布局了。
回复
jianzhushuinuan
2011年02月11日 11:05:26
34楼
个人认为应该每层设置一个单栓 设置于便于操作的地方 最好是楼梯间内
另外 双栓是不允许设置在这里的
回复
yuguang1
2011年02月11日 11:31:11
35楼
多谢大家的精彩发言,受益匪浅啊
回复
葱爆羊肉
2011年02月12日 10:30:34
36楼
同意每户每层一个消火栓,在确保消防安全的前提下,也没有违反规范的相关条文。
回复
wflgd
2011年02月12日 13:54:37
37楼
每层一个,每户3个,勉强能图审通过
回复
ljistc
2011年02月13日 23:16:23
38楼
回复
kezunsn
2011年02月14日 11:09:54
39楼
400米长,40平米/门面,仅设了灭火器,不过不是商业街
回复
coconutgtt
2011年02月14日 13:40:17
40楼
将室内消火栓挂在外墙不碍事的地方,保证两股水柱到达任何部位。
回复
guojin15
2011年02月14日 15:51:35
41楼
学到了很多~但是还是不明白~纠结呀纠结~
回复

相关推荐