商业街都是小商铺消火栓怎么设置
mage780705
mage780705 Lv.12
2011年01月26日 16:50:45
只看楼主

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。
askaok
2011年01月28日 22:01:23
12楼
我做过一个将消火栓放在两户之间的墙内
回复
samyunfz
2011年01月29日 08:29:27
13楼
如果总体积大于5000m3,应设置消火栓系统,否则每层可设置消防软管卷盘。只是一层商业网点就直接轻便消防水龙。
回复
飞鱼
2011年01月29日 10:32:36
14楼
每户每层一个双栓,哈
回复
wu9er
2011年01月29日 13:57:12
15楼
将室内消火栓挂在外墙,保证两股水柱。算上楼梯的距离
回复
jifage
2011年01月29日 20:31:37
16楼
你注意了,一家也要一层一个,3层3个,最多就是地下室不上。但超9个就要成环了。
回复
版专攻
2011年01月29日 21:22:18
17楼
按照建筑设计防火规范,应该每家每层两个,不过我也感觉实在不合适!
回复
xrb791124
2011年01月29日 23:01:24
18楼
将室内消火栓挂在外墙不碍事的地方,保证两股水柱。我同意此观点,但如果在室内的顶层和地下室设计上消防软管卷盘更好,消防软管卷盘立足于自救,消火栓负责外援。
回复
renxuehua
2011年01月30日 08:20:59
19楼
做过不少和你一样的情况,只不过没有地下,是地上三层,一层~三层为一户面积不超300平米,但是有十几户就是4000平米左右了,我的做法是每户小商铺每层一个消火栓,就是每户三个消火栓,这样商铺所有地方都设计消火栓了,要是有网点都锁门就要依靠相邻网点的人用消火栓灭火了,要你考虑的那么细半夜一个人没有的时候起火不就完了吗,消火栓是自救为主的,没人的地方就不需要自救了.
回复
kenshin806
2011年01月30日 10:21:47
20楼
按防火分区布置到了就行啦,能合用的也算上,不过好像现在消防电梯前室的不能算进总数,栓多设人家不会卡你,少了,不给你过就不给你过;另外双栓好像禁用了吧。
回复
mz_liu
2011年01月30日 11:02:05
21楼
每层设一个,上下楼相互拉好啦,只要距离能满足,这样也可满足房间每处均有两个消火栓保护的要求啊
回复