商业街都是小商铺消火栓怎么设置
mage780705
mage780705 Lv.12
2011年01月26日 16:50:45
只看楼主

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。
xrb791124
2011年01月26日 21:00:34
2楼
是否可以考虑设计室外消火栓?
回复
drowning_fish923
2011年01月27日 13:21:27
3楼
这个问题,的确是纠结来纠结去的。
曾经做过每层一个,距离满足楼上的消火栓能够到楼下任何一处的那种小商铺。

一般情况还是设置两个
回复
loower
2011年01月27日 13:37:42
4楼
我做过类似的,每层设置一个。
回复
任我行72
2011年01月27日 13:59:34
5楼
为了多挣点土木币,只好到处来发帖,别见怪啊!多有得罪!
回复
七哥小爱人
2011年01月27日 15:50:36
6楼
我这里有个2层的类似商铺,有外走廊,有两种做法
1.只在首层安装
2.两层都安装
看楼主的描述,估计你那里的单层单户面积很小,那么,推荐你放在楼梯间吧,按规定,楼梯间的逃生疏散门是不允许锁上的。
回复
eric.longer
2011年01月27日 22:31:27
7楼
每层一个 每间商铺供三个。
面积不超,不上喷淋就不错了!!!
回复
wangpinpin
2011年01月27日 22:41:19
8楼

说的对!
每层一个单栓,或者一个双栓。。。
其实如果面积超了,上喷淋才是最郁闷的呢
回复
js_jyx123456789
2011年01月28日 08:33:12
9楼
如果您的工程是在江苏省的话,那可以按《2010年江苏省建设施工图设计审查技术问答及审图常见问题》中第11条的要求做就行了,即在每层公共处设一个室内消火栓,同时须计算该消火栓及其上层或下层的消火栓的充实水柱能否达到店内的任何部位。
回复
weilejianglai001
2011年01月28日 09:37:02
10楼

这楼说的不对,不能上双栓满足两股水柱同时到达室内任何位置
回复
shbzhang
2011年01月28日 14:27:47
11楼
将室内消火栓挂在外墙不碍事的地方,保证两股水柱。
回复

相关推荐

APP内打开