消火栓水平环网干管的阀门这样设置是否正确?
yqby2010
yqby2010 Lv.3
2011年01月26日 09:11:22
只看楼主

09措施225页第7.1.4.2条第10)项规定:“......水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不超过5个(不含两端立管上设有阀门的消火栓);任何情况下关闭阀门应使每个防火分区内至少有一个消火栓能正常使用。”下图阀门的设置是我对该条的理解,不知是否正确?请各位专家指正。(不好意思补充一下:前提是上下水平干管都是环状(上部未绘出,下部未绘全,都是环状)[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-1-27 15:16 编辑

09措施225页第7.1.4.2条第10)项规定:“......水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不超过5个(不含两端立管上设有阀门的消火栓);任何情况下关闭阀门应使每个防火分区内至少有一个消火栓能正常使用。”
下图阀门的设置是我对该条的理解,不知是否正确?请各位专家指正。
(不好意思补充一下:前提是上下水平干管都是环状(上部未绘出,下部未绘全,都是环状)

[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-1-27 15:16 编辑 ]

fm.jpg

免费打赏
mpp820930
2011年01月26日 11:14:45
2楼
只看到你现在这个平面的图,肯定是不对的!
首先,你这个管网应该是环状,图比较小看不出来。
第二,就是你这个局部图主要内容是横干管下面的消火栓没有阀门控制,不便于检修,我们设阀门的主要目的就是便于维护和检修。
第三,由于你立管设置了阀门,从右边数第二个干管阀门我个人觉得没有必要再设了。
回复
wugeyong7429
2011年01月26日 14:23:29
3楼
在图上看不到是环状的,看得出你这张图纸有一定的错误码的,在独立的消火栓处反而没有阀门,是明显的错误,还有,哪有那么多的阀门,有的是多余
回复
coolzj123
2011年01月26日 14:32:35
4楼
很多阀门多余
回复
jixiujuansc83
2011年01月26日 16:29:58
5楼
消防当立管数小于等于四是可只在每根立管底部设阀门,大于四时,则按照节点数n,n-1的原则在每个节点处设阀门。
回复
w-jwei
2011年01月26日 16:54:27
6楼
立管上下设阀门,水平环网上适当设检修阀,但关闭的消火栓不能超5个!!
回复
houshangchangsha
2011年01月26日 16:58:00
7楼
这样不对的 这样要看立管的数目了 一般立管是隔着一个设置一个
回复
w-jwei
2011年01月27日 09:11:52
8楼

怎么不对了,因为上下都成环了,每个立管可由两个方向进水,关闭立管数就不能按规范上说的执行了,江苏技术问答中说了,每个立管上下加阀门,上下环管上适当设检修阀,可不按规范上的关闭的立管根数来执行了!!
回复
zhjipe0929
2011年01月27日 09:42:01
9楼
很多阀门多余
回复
yhj_3600
2011年01月27日 12:35:17
10楼
很好的问题,第一个(左)防火分区的阀门设置是对的
回复
任我行72
2011年01月27日 14:00:13
11楼
为了多挣点土木币,只好到处来发帖,别见怪啊!多有得罪!