请问一栋办公楼,是二级负荷,请问其应急照明是否必须独立回路供电?可否利用普通照明灯具加装电池?为什么?
请问一栋办公楼,是二级负荷,请问其应急照明是否必须独立回路供电?可否利用普通照明灯具加装电池?为什么?
2楼
民用建筑电气设计规范
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
回复
3楼
可以用自带蓄电池灯具,但是必须单独回路供电,不能和非应急照明公共回路。
回复
4楼
我的做法是双电源带蓄电池,我也知道有点多此一举,可是我师傅要我这样做
回复
5楼
我遇到个问题:
规范说消防设备必须独立回路供电,这个独立回路是仅指的末端回路,还是指的从变电所就得单独拉回路。我如果从消防设备附近的一般动力配电箱引入第一电源,从发电机引入第二电源,是否可以呢?
回复
6楼
现在这个问题。做法太多了。措施也不统一一下。