空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细?
yinxing21
yinxing21 Lv.3
2011年01月16日 16:52:39
只看楼主

如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下:  一、缺氟现象  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。  2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下:
  一、缺氟现象
  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。按我的理解,高压管应该是细管,低压管应该是粗管,上面说的是不是错误的?
huifg
2011年01月29日 15:28:50
12楼
一般家用分体空调节流元件都在外机,而外机出来的两条管都是经过节流后进入蒸发器和出来蒸发器的两条管,其实都属于低压侧说高压管、低压管确实不妥,压力差异都只是管道阻力存在损耗,当管道阻力损失不大时两条管压力都差不多,当然我说的都只是制冷工况制热时就另当别论了
回复
adingkgb
2011年01月29日 16:24:22
13楼

如果以2P以下的家用空调来说,节流装置在室外的,那么那么两根连接管在制冷时都是低压,在制热时都是高压。
3P5P的机组就不一定了,很多都是两次节流的,制冷时外机内的节流装置先降压到中压,进入内机再次节流达到蒸发压力。
所以我认为,连接管称气管或液管更合理。粗管无论制冷制热工况都是气管,细管无论制冷制热都是液管。
回复
huifg
2011年01月29日 21:49:51
14楼
鼎版主真是高人啊令人佩服,小弟从事制冷行业不久还请多多指教,不过我还是很难理解两次节流中压供液的好处,能说详细点吗?谢了!
回复
adingkgb
2011年01月29日 22:33:31
15楼

惭愧惭愧,高人实在不敢当,您客气了。
我认为可以减少冷量损耗可能是原因之一,一般2P以下机组的内外连接管路不长,且内机空间较小,所以节流装置放在室外机。而3-5P机组的内外连接管路较长,如果室外机完全节流后,可能在管路上造成冷量损耗会比较多些。而一次节流到中压后和外界环境温度温差不大,不会引起冷量损耗,且内机有较多空间完全可以布置节流装置。
当然以上仅仅是我自己的想法,不一定对,也或者不全面。
最好能有从事空调制冷系统的设计人员来做出解释。
回复
ayrjn
2011年01月31日 16:21:50
16楼
支持斑竹见解
回复
ruibo1
2012年06月08日 16:30:19
17楼

粗管无论制冷制热工况都是气管,细管无论制冷制热都是液管。这句话才是真正的重点!忽视这样一点的朋友不在少数!所以才有高压低压的说法!
回复
yan8710
2012年09月13日 20:42:07
18楼
其实都是接连蒸发器,不存在高低压之分,还是用气管、液管来分为好
回复
h454907308
2012年09月14日 16:55:48
19楼
小功率的家用空调毛细管设在室外!!连接管同处于低压侧!!
一般称高压管低压管只是相对于管内压力称呼的!!!
个人看法!!不要喷我
回复
zfaizff
2012年09月14日 20:49:43
20楼
细的是高压管,也叫供液管,粗的是低压管,也叫回气管.
回复
qifu_1218
2013年11月12日 09:12:17
21楼
压力跟工况有关,相对的,就没必要执着于“高压低压”了。只需要明确“粗气”“细液”就不离其宗了。
回复

相关推荐

APP内打开