空调出风口结露滴水如何解决?
小眼睛的柳树
2024年05月21日 14:15:51
来自于制冷技术
只看楼主

有客户报修家里空调刚开2小时,空调出风口有很多水珠(如下图所示),要是掉下来会淋湿家居和家电,问我 为什么会有水珠,该怎么处理? 今天我们就这个话题来说说,空调风口结露原因与处理方式等相关知识。 首先,我们要理解一下什么叫做 “露点温度” ,露点温度可简单理解为 ,空气中的水蒸气变为露珠(结露)时的温度叫露点温度。


有客户报修家里空调刚开2小时,空调出风口有很多水珠(如下图所示),要是掉下来会淋湿家居和家电,问我 为什么会有水珠,该怎么处理?




今天我们就这个话题来说说,空调风口结露原因与处理方式等相关知识。




首先,我们要理解一下什么叫做 “露点温度” ,露点温度可简单理解为 ,空气中的水蒸气变为露珠(结露)时的温度叫露点温度。 就如同夏天我们从冰箱中拿出冰镇的啤酒,拿出来之前是没有水滴,拿出来后啤酒瓶表面会结露珠一样。


当室内机出风口表面温度低于附近空气“ 露点温度 ”时,风口表面会出现“冷凝水”,就是我们看到的结露即水珠。 


这个季节使用空调,最头疼的就是内机出风口漏水问题!




中央空调出风口风口百叶上有凝露、滴水现象,很多用户觉得空调出了问题。其实真正的原因是, 室内的温度高,相对湿度大, 而空调出风口的温度只有7-18℃,湿热空气遇到出风口的低温空气,瞬间凝结为露珠吸附在上面,露珠积少成多,汇聚成水珠滴下来,形成滴水现象!


那么空调出风口出现这些小水滴如何解决呢?就是风口滴水现象。

客服和维修人员遇到风口凝露情况请和用户解释:

夏季房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,一般在16.6℃, 当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内, 这是一个正常的现象



空调出风口结 (滴水)的原因


一、结露的理论分析:


首先了解一下“出汗水”的原因,为什么会结露?


空气在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。



露点(或霜点)温度 :指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。



日常生活中的结露现象,主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大( 物体表面必须是低温体 ),使过多的水蒸气从环境空气中析出而在物体表面凝成水珠。


其次,中央空调风口产生结露的原因:


1、空调区域范围内的空气湿度较大;相对湿度大于60%以上。比如:刚装修好的新房,室内空间空气质量不好,用户开着窗户用空调。( 沿海地区夏季及华南地区梅雨季节 )。


2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,排风量过大,产生过大的负压,就是室外空气可以进入室内,使未经过冷却处理的室外热湿空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝露点(露点不受温度影响,但受压力影响);


3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不匹配,导致冷量过大,风量过小;比如:手操器上风速设定为低速,温度设定为16℃(开启除湿模式);再比如:线控器风速设定为高风速,温度设定为16℃,但是室内回风面积不够或滤网过脏。



4、送风口采用 铝质材料,金属的导热性能好 ,使得风口表面温度过低而结露。 

5、出风口过大,而对应的风道过窄,风都从出风口“中间”吹出,导致出风口中间与四周产生较大的温差,导致结露。

6、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出。 

7、软连接与室内机或出风口之前连接有漏风,包括四面出风嵌入机的面板与室内机之间,安装不规范产生间隙导致漏风,漏风可导致局部温差大,从而导致结露。 

上面提到, 风口结露的原因与风口本身的材质有关系 ,如果选择恰到好处的风口形式,或许结露的问题就可以避免了,那么常用风口的材质都有哪些呢?

三、风口材质的分类 


四、解决结露问题的方法

 

尽管凝露滴水是正常现象,这可能会导致墙面受潮发霉,甚至墙面涂料脱落,既影响家装美观,也影响空调的使用效果。会造成客户报修和投诉,那么该如何处理?


1、 木质风口 最不容易结露,但是,木质风口有很多的缺陷发生,不阻燃、容易掉色、易变形等等。



2、其次是 ABS材料风口 ,ABS风口就是一种非常不错的防结露风口,尽量不要用铝合金风口,目前市面上几乎都在采用的风口材质为PVC和ABS两种居多。


3、风口结露一般是室内湿度太大,有人为了换新风,认为开窗开空调室内空气能好一点; 开启空调后要记得关紧门窗,避免室外的热湿空气渗透进来 ,这样随着空调的运行,室内空气中的湿度会逐渐减小,凝露现象也会消失。 


我们做过测试,只要开窗同时空调开制冷,10分钟出风口就会结露,像人出汗一样,刚开始是微小的水滴,越结越多以后才会往下滴水。你可以演示给客户,来说服他,用空调时不要开窗。



4、室内温度设置高点,刚刚开机的时候,可以设定为 26~~28℃ ,一段时间后再调整到自己所希望的温度22-25℃。


5、 调大室内机风速,调大可以加快冷凝器的蒸发 ,也就是说大风量会加大蒸发器换热,出风口温度不会太低,从而减轻凝露滴水现象,不过这种方式效果不是特别好,而且还会有较大的噪音。格力多联机可以调到P30,来提高风速。


6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的中央空调风口边端内侧贴一层 薄PE保温板 ,增加保温性,减小温差。


7、湿度大的季节,减少全新风交换机开启,避免外界的湿热空气进入室内。


五、常用的风口形式