刚做的一个项目,空调箱出风口帆布软接保温问题一直很纠结。业主和设计院都要求采用离心玻璃棉,但看到有的帖子说橡塑更好也有说不用保温,求教高手,到底要不要保温,哪种材料更好?风管是镀锌钢板。送风温度约20度。
刚做的一个项目,空调箱出风口帆布软接保温问题一直很纠结。业主和设计院都要求采用离心玻璃棉,但看到有的帖子说橡塑更好也有说不用保温,求教高手,到底要不要保温,哪种材料更好?风管是镀锌钢板。送风温度约20度。
2楼
据我所知,实践中一般不保温的。
除非有特殊要求,比如送风温度很低,会在帆布软接上大量凝露。
回复
3楼
普通空调上可以不保温,但南方天气潮湿帆布段会结露。如果需要的可以保,但用玻璃棉和橡塑保出来都挺难看的,建议用保温的聚氨酯喷涂。
回复
4楼
不用保温吧。。我见有的直接用f帆布:)
回复
5楼
基本上不保温的,出风口就直接帆布连接下!
回复
6楼
不用,直接帆布
回复
7楼
可以不用保温啊!
回复
8楼
没有做过软接的保温,要是有特殊要求可以把软接做成双层的
回复
9楼
这是因为设计院设计的离心玻璃棉,业主当然要用离心玻璃棉,还有离心玻璃棉较硬,保起来比橡塑好看
回复
10楼
是的,现场的保温是离心玻璃棉的,项目经理建议用橡塑保温,但是被设计院否认了。如果是离心玻璃棉,不能与帆布做紧密的固定,中间还是会有空气,如果发生结露的话,保温根本不启任何作用。