一拖二的多联分体空调早晨开机从出风口往下掉冰块,请问是怎么回事?
派大小星星
2013年07月10日 17:23:23
来自于中央空调
只看楼主

我们单位安装的是格力的一拖二多联分体空调,室内机是四面出风型的,去年夏天出现过早晨开机从出风口往下掉水的情况;今年前些天阴天的时候早上一开机从出风口往下掉了一大堆的冰块。哪位能告诉我这是咋回事?

我们单位安装的是格力的一拖二多联分体空调,室内机是四面出风型的,去年夏天出现过早晨开机从出风口往下掉水的情况;今年前些天阴天的时候早上一开机从出风口往下掉了一大堆的冰块。哪位能告诉我这是咋回事?
WP_20130625_001.jpg

WP_20130625_001.jpg

zaibuquxingzhidao
2013年07月10日 18:56:26
2楼
这个,,太猛了
回复
x198455
2013年07月10日 22:03:21
3楼
你说的去年掉水的情况应该是承水盘那里的口子堵住了,水朝外面溢~
你那里的机组运行开关机什么时间?室内的工况咋样?
别是结霜结的太狠了
回复
派大小星星
2013年07月10日 23:41:31
4楼
x198455 发表于 2013-7-10 22:03 你说的去年掉水的情况应该是承水盘那里的口子堵住了,水朝外面溢~你那里的机组运行开关机什么时间?室内的 …去年掉水也是只出现了一两天,可能是室内湿度太大了;掉冰的情况只出现了一次,是早上一开机的时候,只记得那天阴天,天气也很潮。我从网上查了说可能是制冷剂充的不足,但整个夏天其他时候屋子里制冷效果挺好的哟。没什么问题啊!
回复
fwlwll
2013年07月14日 07:23:43
5楼
空调加制冰机
回复
dxxuxiang666
2013年07月14日 18:17:13
6楼
fwlwll 发表于 2013-7-14 07:23 空调加制冰机这个也许是室内正压太高,室内回风和通风不好,室内冷量过高,使冷量集中在房顶,会产生结冰
回复
dxxuxiang666
2013年07月14日 18:17:43
7楼

这个也许是室内正压太高,室内回风和通风不好,室内冷量过高,使冷量集中在房顶,会产生结冰
回复
派大小星星
2013年07月14日 20:45:10
8楼
dxxuxiang666 发表于 2013-7-14 18:17 这个也许是室内正压太高,室内回风和通风不好,室内冷量过高,使冷量集中在房顶,会产生结冰大哥,俺们这个屋新风是靠开窗的。也没有设置排风。
回复
张若愚
2013年07月15日 09:30:15
9楼
你这制冷太猛拉 室内湿度大 送风温差太大 加大风量
回复
weili335210
2013年07月15日 09:54:34
10楼
检查下机器的控制吧,不是排水泵和机器开关机的联动不好,就是敢问控制不好,有凝结水算是正常,都结冰了。。。
回复
adingkgb
2013年07月15日 12:53:47
11楼
内机蒸发温度过低了
可能是制冷剂不足,或电子膨胀阀开度异常,也可能是风量异常过小
回复

相关推荐

APP内打开