家用分体空调怎么判断制冷剂够不够
co1441359260241
2015年09月04日 18:04:01
来自于制冷技术
只看楼主

新人,准备学习加氟。家里有台2000年的1.5P分体空调,R22的,制冷不是很好了,准备自己修修看。买了一套表,高低压双表,大圣品牌,三根管的。我前些天把低压表加上了,看了看运行压力,足有5个BAR还多一点,按我查阅资料,应该是不超过4.82BA,超过应该是高了,于是我放了一些,大概到4.8BAR吧,然后为了方便观察就没拆表。结果第一天看工作压力就掉了一些,大概4.5BAR吧,等第二天就降的比较多了,环境温度25度时大概只有3.8BAR了,我估计是表哪里漏气,就赶快把表拆了。

新人,准备学习加氟。现在问题来了,我去买些R22充上不难,但怎么判断加够了呢?

现在室外气温夜间22度,中午气温30度左右,怎么判断充够了呢?我觉得原来充的肯定是多了。
荣昌制冷
2015年09月04日 19:46:03
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-4 21:34 编辑

看来你是没事找事练功夫啦;P可是练出问题来了。
家用空调在制冷状态下,都是按低压压力作为制冷剂的加注标准的。如R22系统,正常的低压压力在气温30~35度下测量应为4.6~5kg范围内。
假如你家的空调没修过,制冷剂怎么会“多”出来呢?如果经人修过或加过氟,有可能加多了点。但压力偏高一点的原因很多,如气温或房间温度高了,冷凝器散热不好而使冷凝压力(高压压力)高了等等,都会对低压压力产生影响。就那么高出一点点,也许等气温和房间温度低了一点后,压力自然就回到了正常点,不必去“惊动”它。如果想试试手艺,那也得做好每一步:如先记录下当时的气温和房间温度,在把压力放至4.82kg。在接装的表阀都不漏的情况下,第二天在相同的时间下,相同的气温和房间温度下,压力应该与第一天相等。变动了气温和房间温度,压力肯定就不一样了。既然放多了或者漏了点,那就应该在同样的气温和房间温度下,加至同样的压力。
如果中午气温30度左右,那就直接加至4.82或者4.9kg的压力。
回复
co1441359260241
2015年09月04日 20:19:53
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-4 19:46 看来你是没事找事练功夫啦可是练出问题来了。家用空调在制冷状态下,都是按低压压力作为制冷剂的加注标 …荣昌老师好!!主要是要试一试空调增效剂,这东西据说能改善老空调的工作效果,我加了1罐,想看看这东西起作用的过程,没想到表漏气:$现在是看不出效果来了,先加点氟看看吧。这空调前两年找朋友修过,确实加了点氟,不过这效果一直马马虎虎。我手里工具还是挺全的,因为我是干电的,所以电子温度计、红外点温计,功率表都有的,实在需要热像仪我也能借到。:$原来这台空调的工作功率就很大,我测了一下,环境温度30多度的时候功率最高能到1900多W,再配合5个多BAR的压力,这应该就是氟多了。但按照空调增效剂的说法,机组内有冷冻油附着在管路上,也可能造成压力上升,所以我就想看看加完增效剂后压力会不会降下来,问题是这明显是漏了呀。回头还得再换一台试试。
回复
co1441359260241
2015年09月04日 20:27:14
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-4 19:46 看来你是没事找事练功夫啦可是练出问题来了。家用空调在制冷状态下,都是按低压压力作为制冷剂的加注标 …另,表压4.82KG也就是低压R22温度5度是吧?我用红外线点温计从低压管一路测到室内机蒸发器,应该一路都是5度左右才对吧?我这个机器氟不能加的太多,因为压缩机好像老化了,所以功率偏大,氟充多了,工作压力大,功率也大,一段时间以后压缩机可能就热保护了。外机冷凝器我已经清洗过了。
回复
wscxl88
2015年09月04日 20:39:52
5楼
气温、室温一变,你如何加几巴压力,又要微信问这皇上?等于抄答案交卷考上西安交大;P,单单一个压力可知正常吗?当加到4.8BAR时,开了1个小时,粗管还干巴巴的,外风机出风温度48度,风速计风速2m/s,这皇上的话你能信正常吗
回复
wscxl88
2015年09月04日 21:09:09
6楼
叫一声你是皇上是对你的尊重!就算即时一齐给十张红牌我也不怕,正应套句可贵老师的话:大不了不上这网站。
单凭一个压力可知机器正常吗?抛开过冷度、过热度,进出风温差等?
回复
co1441359260241
2015年09月04日 21:10:07
7楼
wscxl88 发表于 2015-9-4 20:39 气温、室温一变,你如何加几巴压力,又要微信问这皇上?等于抄答案交卷考上西安交大,单单一个压力可知正 …低压4.8BAR,粗管还不凉,这可能性不大吧
回复
wscxl88
2015年09月04日 21:17:43
8楼
liutom9258 发表于 2015-9-4 21:10 低压4.8BAR,粗管还不凉,这可能性不大吧都两张红牌了,再给一张红牌我就退休了压机串气或四通阀串气,你认为可能吗
回复
co1441359260241
2015年09月04日 21:20:46
9楼
wscxl88 发表于 2015-9-4 21:17 都两张红牌了,再给一张红牌我就退休了压机串气或四通阀串气,你认为可能吗那样的话高压也不行吧?摸摸冷凝器出风就知道了
回复
wscxl88
2015年09月04日 21:25:01
10楼
liutom9258 发表于 2015-9-4 21:20 那样的话高压也不行吧?摸摸冷凝器出风就知道了你知压力4.82bar而外风机出风口温度低就好了,正常吗?雪种加够吗?整机检测正常运行吗?
回复
荣昌制冷
2015年09月04日 21:25:26
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-4 21:37 编辑 liutom9258 发表于 2015-9-4 20:27 另,表压4.82KG也就是低压R22温度5度是吧?我用红外线点温计从低压管一路测到室内机蒸发器,应该一路都是5 …所谓“空调增效剂”我在2005年后就用过,是一个网友送了我一箱,有R12、R22、R134a的,就用了这三种。主要功能就是能稀释溶解润滑油,将制冷系统吸附在容器和管壁上的润滑油经溶解后清除,增加管路的传热效率。经多次在不同系统的使用观察,确实有一定的效果。家用空调在正常制冷状态下,低压压力基本能反应出整个系统是否正常的标志!假如冷凝压力高,散热不好,压缩机的压缩效率下降,两器外表脏,管路不通畅等等,都不可能使低压压力正常得了!!!低压4.82kg,对应R22的温度为5度左右,蒸发温度为0度左右。这个压力应该反应在内机蒸发器里最为合适。压缩机的压缩效率下降,功率只会减小,不是“偏大”。但没修理过,没加过氟的情况下,低压压力会因压缩效率的降低而稍有升高(通俗说就是压缩不了),而高压压力却会下降,压缩比减小,能效比下降。当然,不任是否正常的系统,加多了氟,压力肯定会升高,一定程度后压缩机必然会保护停机的。
回复