甲类仓库采用防爆分体式空调的疑惑
xzj0718
xzj0718 Lv.106
2017年03月13日 14:47:24
只看楼主

甲类厂房根据建规的要求空气不能循环使用,防爆分体式空调是空气的内循环过程,那采用该空调是不是就不符合规范了?暖通新手求教!

甲类厂房根据建规的要求空气不能循环使用,防爆分体式空调是空气的内循环过程,那采用该空调是不是就不符合规范了?暖通新手求教!
林刚
2017年03月14日 08:06:03
2楼
可以采用防爆全新风空调
回复
xzj0718
2017年03月14日 20:50:46
3楼
林刚 发表于 2017-3-14 08:06 可以采用防爆全新风空调的确,但市面上好多防爆柜式、窗式空调它们的使用范围在哪里?
回复
林刚
2017年03月15日 09:51:47
4楼
防爆等级不一样 使用的的产品就不同啊
回复
xzj0718
2017年03月15日 20:55:51
5楼
林刚 发表于 2017-3-15 09:51 防爆等级不一样 使用的的产品就不同啊既然是防爆的,就不能利用循环风啊
回复
林刚
2017年03月16日 15:06:54
6楼
xzj0718 发表于 2017-3-15 20:55 既然是防爆的,就不能利用循环风啊我认为是否能循环风是跟防爆等级有关,不同的防爆等级要求不一样吧
回复
xzj0718
2017年03月16日 16:43:49
7楼
林刚 发表于 2017-3-16 15:06 我认为是否能循环风是跟防爆等级有关,不同的防爆等级要求不一样吧建规上说了甲乙类不能利用循环风,但既然是防爆空调,肯定多数用来处理甲乙类物质吧,而且这些产品中大多数是利用循环风的,这些产品究竟是否可以用在甲乙类厂房中呢?
回复
xzj0718
2017年03月23日 09:34:26
8楼
有人解释一下吗
回复
爱欧异彩
2017年08月12日 12:39:32
9楼
参见HG/T 20698-2009 的6.7防爆空调 及 条文解释。 重点 6.7.4条文解释里的房间举例。
回复
xzj0718
2017年09月12日 08:55:47
10楼
爱欧异彩 发表于 2017-8-12 12:39 参见HG/T 20698-2009 的6.7防爆空调 及 条文解释。 重点 6.7.4条文解释里的房间举例。按照6.7.1的说法,甲乙类场所且本身有易燃易爆物产生可以采用内循环的防爆空调吗?
回复

相关推荐

APP内打开