1拖2家用分体空调的低压压力怎么看?
co1441359260241
2015年09月19日 19:02:18
来自于制冷技术
只看楼主

新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?

新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
荣昌制冷
2015年09月19日 20:22:32
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-19 21:23 编辑

设计中充分考虑了这个问题,不任外机是两个压缩机还是一个压缩机,也不任使用一个内机还是两个内机,开机压力与一拖一空调一样,缺氟现象和加氟压力也和一拖一空调一样。
你始终要这样坚信:一拖几的空调和一拖一的空调一样,制冷剂一样,制冷的温度一样,蒸发压力也一样,压缩比一样,凭什么工况就会不一样呢?
回复
游荡四方
2015年09月20日 06:37:41
3楼
如果室外是单一压缩机,两内机都有电磁阀控制
测试压力时,应该两台内机都开启,即电磁阀都开启。
此时的压力与一拖一相同。

如果只开一台内机,另一台内机管路就会被电磁阀关闭
此时的压力会偏低,
而冷凝风机风速也会变化,
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 06:52:29
4楼
游荡四方 发表于 2015-9-20 06:37 如果室外是单一压缩机,两内机都有电磁阀控制测试压力时,应该两台内机都开启,即电磁阀都开启。此时的 …第二点又在胡扯了!“此时的压力会偏低”,压力偏低了,空调出风温度就变了。照你这么说,多拖的内机都得开着,不用也得开,否则“压力会偏低”,什么逻辑?我家的空调就是一拖二的,只开一个内机时,不存在“压力会偏低”的鬼话!不懂的东西就不要到处乱插嘴了!
回复
游荡四方
2015年09月20日 07:18:47
5楼
海尔的一拖二,2*2000,2*2500,单一压缩机,我研究了多年,也维修了多年,
对控制系统也进行了改装,也改换过不同型号的压机,对系统的变化规律
我不懂,是这意思吧
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 10:12:52
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-20 10:31 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-20 07:18 海尔的一拖二,2*2000,2*2500,单一压缩机,我研究了多年,也维修了多年,对控制系统也进行了改装,也改换 …你什么都是“研究了多年”,还在前一个注册里扬言“我研究冰箱几十年,冰箱问题放马过来”;P我写这种话都感觉无知和荒唐,给你一台冰箱叫你修,你会不知从何下手,你懂什么“修理”?“研究了多年”还会说多拖空调停开一只内机会“压力偏低”?真是乱弹琴,还好意思不知羞在这里纠缠。最讨厌那种自以为是错了还纠缠的人!!!
回复
co1441359260241
2015年09月20日 10:52:05
7楼
游荡四方 发表于 2015-9-20 07:18 海尔的一拖二,2*2000,2*2500,单一压缩机,我研究了多年,也维修了多年,对控制系统也进行了改装,也改换 …如果一台压缩机带两台内机,只开一台的时候另外一台内机的管路用电磁阀关断,理论上制冷量肯定是大了,低压应该就低了。可你说冷凝风扇还会降低,也就是制冷量也会相应下降,那低压应该就会上来呀。机组如果是这么设计的,那么开一台和两台的压力应该基本一样,如果老化或者氟少了,那可能就会有比较大的差距吧?
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 11:06:27
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-20 11:09 编辑 liutom9258 发表于 2015-9-20 10:52 如果一台压缩机带两台内机,只开一台的时候另外一台内机的管路用电磁阀关断,理论上制冷量肯定是大了,低 …你也被中毒深了,“制冷量肯定是大了,低压应该就低了”???制冷量大,蒸发压力就会高,低压也会相应高,怎么会低了呢???要搞清楚,空调的蒸发温度和压力几乎是不变的,你看哪个空调的压力会改变多少的???别听他瞎说!多拖空调如果多开或少开内机会改变压力,改变了压力就等于改变了温度,那还有用???不是乱扯吗?
回复
co1441359260241
2015年09月20日 11:41:30
9楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-20 11:06 你也被中毒深了,“制冷量肯定是大了,低压应该就低了”???制冷量大,蒸发压力就会高,低压也会相应高 …按两台内机设计的压缩机,只开一台内机的时候,等于蒸发器面积减少了,相应的换热量也会减少,所以低压确实应该低呀。低压压力是在蒸发器吸完热之后的压力呀。
回复
游荡四方
2015年09月20日 15:08:34
10楼
在夏季,一拖二,只开一台内机,内机换热量小,只有1/2。
而冷凝器散热量不变,这会造成高压压力明显下降,
低压压力下降,高低压压差减小,制冷能力减小。
这是此时压机不结霜的根本原因。

冷凝风机为双速风扇,由温控控制,
避免气温明显低于25度时,制冷剂流量过少,
引起压机过热以及排气温度过高的问题。
回复
荣昌制冷
2015年09月20日 16:15:04
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-20 16:58 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-20 15:08 在夏季,一拖二,只开一台内机,内机换热量小,只有1/2。而冷凝器散热量不变,这会造成高压压力明显下降, …简直是胡说八道!只开一台内机,高低压压力会“明显下降”的话,那蒸发温度和压力肯定也是“明显下降”的,空调的出风温度也变了?连接管不就结起霜来了?根本就没那种事!我家的一拖二空调,以及曾经维修过的用户家的多拖空调,都特别注意了在不同的使用中的变化。虽然高压压力会有所下降,但下降的幅度不大,最多仅1kg左右。低压压力根本就不受高压压力的影响,节流毛细管在内机里,是按内机单独的蒸发面积设计好的节流量,它的低压压力在运行中与其它一拖一空调一样,根本不存在“低压压力下降”的现象!多拖空调在使用中可任意开内机,我家的一拖二空调的两台内机还是一大一小,节流都是按本内机的蒸发面积设计控制好的,根本不相互受牵连,所以任意开启低压相互不搭界。一个多机组合的大制冷系统,冷凝面积是按压缩机的台数及制冷量配置的。如我原先的单位里的制冷压缩机,八台大型机组,每台制冷量44万大卡,生产中也是任意开启压缩机的台数,但系统的高压压力几乎不变!!!哪有多拖空调任意使用内机高低压压力会“明显下降”的?会相互牵连制约的?那种空调还能用?不计现实,不计科学逻辑,乱说一通,还坚持错误纠缠,真是糟糕哎。不懂尽瞎扯!在这里误导人!还纠缠不休!如果一直顽固不化,不知悔改,应该知道自己的后果。
回复