新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
12楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-21 10:04 编辑
两个内机运转,外机为单一压缩机,双毛细管并联,双电磁阀开启,
此时的制冷能力最大.低压在0.5mp左右,冷凝器换热量处于满负荷状态.
停掉一个内机,关闭一个电磁阀,由单一毛细管供液,
此时的高低压力都会明显下降.制冷能力下降,
过热度提高,回气管不结霜
因在单一内机运转时,制冷能力过小,能效比过低,压缩机损坏率过高,
故此此类型产品很快就停产了.
回复
13楼
我对多路蒸发器没见过,让我乱想一下:按节流方式空调是同一蒸发温度设计,我认为采用一个毛细管或膨胀阀节流就可以了,各多路蒸发器进、岀端并联,用温控控制电磁阀各蒸发器输入或输出端。外机换热量由用抽头风速控制电机或变频电机来完成热量与内机热量平行这是必须的。如果采用多根毛细管装内机,如果同时开启或一半开启内机时,它成了并联节流,毛细管变为合适和过长两种情况了,不好控制,低压会变化很大,压力应变小,回气管温度高,过热度高,排气温度高,压机不耐用了。如果硬要采用毛细管多路,可以,但要在低压回气侧加一个压力调节器去完成它的吸气管温度统一不会升高,确保压机安全,但这样就增加了该器件成本
回复
14楼
本帖最后由 liutom9258 于 2015-9-26 22:49 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-9-20 11:06 你也被中毒深了,“制冷量肯定是大了,低压应该就低了”???制冷量大,蒸发压力就会高,低压也会相应高 …荣昌老师,我今天看了一下,这个外机是4根管子的,有2个低压管口都可以接表,那么我看低压应该怎么看呢?怎么判断这个外机是一个压机还是2个压机?补充一下,这是台挺老的一拖二,肯定是定频的。
回复
15楼
liutom9258 发表于 2015-9-26 22:40 荣昌老师,我今天看了一下,这个外机是4根管子的,有2个低压管口都可以接表,那么我看低压应该怎么看呢? …中秋快乐!一拖二空调,外机机罩侧面阀门处会标有“A”机和“B”机字样,顺连接管可分别出内机是哪台。空调在运行中,如果在外机阀门处的连接管上发现有结霜现象,分别出是哪台,并在此台内机感觉到制冷效果差,接表检测压力反应低于正常值(即压力低于0.42以下),便可认定该台机缺氟。如果是两台内机都在运行中,缺氟时可发现两台机的连接管都有结霜现象,制冷效果都差,两台机都接表检测压力反应都低于正常值。外机体积较大,底部可以看出有两个压缩机底座,分别有两套电缆连接线的(两粗两细四根电缆线),细听运转声会有两台压缩机在转;拆开外机盖可以清楚看到有两台压缩机,两套电缆线分别接压缩机,两只启动电容,这就是两台压缩机各自负担内机的。
回复
16楼
单冷,单一压缩机,
管路连接图。
回复
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-27 05:52 中秋快乐!一拖二空调,外机机罩侧面阀门处会标有“A”机和“B”机字样,顺连接管可分别出内机是哪台。 …荣昌老师中秋快乐!!看来还是拆开外机上盖看看最保险呀,不过我从体积上看好像应该是一个压机的,两个压机的外机应该会比较宽吧?等我去吧空调的型号参数查一查。
回复
18楼
liutom9258 发表于 2015-9-28 09:36 荣昌老师中秋快乐!!看来还是拆开外机上盖看看最保险呀,不过我从体积上看好像应该是一个压机的,两个 …对,从外机的外表上看,它的宽度和厚度都较单机的大;如果从底部看它有两个压缩机的安装模底。其实只要看连接的电缆线就可以准确地判断出是否是单机还是双机了。不过你说的“还是拆开外机上盖看看最保险呀”。
回复
19楼
还拆外壳干吗啊,停掉一台内机,听外机声音有无大的变化,就可知是一台压机还是两台压机
回复
20楼
游荡四方 发表于 2015-9-28 11:34 还拆外壳干吗啊,停掉一台内机,听外机声音有无大的变化,就可知是一台压机还是两台压机拆开还可以看看压机和风机启动电容坏没坏,顺便看看冷凝器是不是需要清洗一下。
回复
21楼
游荡四方 发表于 2015-9-28 11:34 还拆外壳干吗啊,停掉一台内机,听外机声音有无大的变化,就可知是一台压机还是两台压机另外这机器安装在朝二环路一边,外面噪音太大了,不大容易分辨。还有个简单的办法,拿个功率插座测一下功率也能知道。
回复