我们单位安装的是格力的一拖二多联分体空调,室内机是四面出风型的,去年夏天出现过早晨开机从出风口往下掉水的情况;今年前些天阴天的时候早上一开机从出风口往下掉了一大堆的冰块。哪位能告诉我这是咋回事?
我们单位安装的是格力的一拖二多联分体空调,室内机是四面出风型的,去年夏天出现过早晨开机从出风口往下掉水的情况;今年前些天阴天的时候早上一开机从出风口往下掉了一大堆的冰块。哪位能告诉我这是咋回事?
12楼
adingkgb 发表于 2013-7-15 12:53 内机蒸发温度过低了可能是制冷剂不足,或电子膨胀阀开度异常,也可能是风量异常过小谢谢,说的有道理。。。
回复
13楼
根据楼主的提供情况,我分析是你们别的房间开着空调,是和这个房间的空调是一个系统的,当这个房间的膨胀阀关不死,先是凝露,后面就结冰了, 当楼主去开空调,风机运行把冰块给吹下来,要不然哪有一开机就掉冰块。
回复
14楼
lcming0212 发表于 2013-7-15 23:37 根据楼主的提供情况,我分析是你们别的房间开着空调,是和这个房间的空调是一个系统的,当这个房间的膨胀阀 …膨胀阀这东西很容易坏吗?这种情况两年了只出现过一次。。这怎么解释,空调是格力的一拖二,我感觉算是国内质量比较好的了。
回复
15楼
lcming0212 发表于 2013-7-15 23:37 根据楼主的提供情况,我分析是你们别的房间开着空调,是和这个房间的空调是一个系统的,当这个房间的膨胀阀 …觉得有道理。。。。。。。。。。。。。。。
回复
16楼
z826980045 发表于 2013-7-17 15:33 觉得有道理。。。。。。。。。。。。。。。应该是控制问题,出风温度不应该导致结冰的问题。普通办公湿度也不至于到结冰块的地步。
回复
17楼
hanchuanpu2006 发表于 2013-7-15 23:47 膨胀阀这东西很容易坏吗?这种情况两年了只出现过一次。。这怎么解释,空调是格力的一拖二,我感觉算是国 …说句实话, 修了空调多了,也不觉得怪了,新机器就坏膨胀阀也比比皆是,并不是说格力空调不好,再好的空调也有一定坏的概率,也许是楼主碰上了,赶紧查出原因修好你们空调才是最重要。
回复
18楼
故障机关机状态电子膨胀阀关闭不严,系统内其他机组处于运行状态,造成盘管温度过低结冰!
回复
19楼
牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
应该是尘网或管温探头有问题吧
回复
21楼
膨胀阀的问题可能多点,就是其他房开着,另外间房膨胀阀开着,风机一开冰块就掉下来了
回复