【理论计算】关于空调的出风口温度
yofenghe
yofenghe Lv.2
2012年11月21日 11:29:45
来自于制冷技术
只看楼主

某一不带压缩机的换热器。已知其在室内外温度达到10℃温差时,制冷量为12kW。(温差越大,制冷量越大)室内部分风量9000m3/h,室内进风口温度22℃,室外温度8℃,室内湿度5%请问室内机出风口温度大概是多少?

某一不带压缩机的换热器。
已知其在室内外温度达到10℃温差时,制冷量为12kW。(温差越大,制冷量越大)
室内部分风量9000m3/h,室内进风口温度22℃,室外温度8℃,室内湿度5%

请问室内机出风口温度大概是多少?
免费打赏
adingkgb
2012年11月21日 17:04:48
2楼
这应该是焓差计算
如确定制冷量是12KW,那么可以根据所提供的进风温湿度,到焓湿图上查到该空气状态点对应的焓值。
用总冷量和进风焓值以及总风量,可算出出风的焓值
但是焓值包括潜热显热,如果不知道送风状态的相对湿度(或者是冷凝水的析出量),那么送风温度就不好确定。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-21 17:09 编辑 ]
回复
yofenghe
2012年11月21日 17:10:42
3楼
室内湿度5%
回复
yofenghe
2012年11月22日 16:10:35
4楼
论坛里人才济济,这么个小问题没人回答?
回复
adingkgb
2012年11月23日 09:31:45
5楼
谈谈我个人的看法
我的计算过程是这样的:
空气降温制冷量中,分显热和潜热(凝露) 将总制冷量减去潜热量后得出显热量
热量单位W相当于j/s (每秒多少焦耳的热量) 空气比焓的单位kj/kg(每公斤空气所含能量)


1) 空气潜热计算:根据每小时的凝结水量(kg/h),即每秒的除湿量)乘以 水的气化潜热(根据压力和温度查表,比如0℃时水的汽化潜热为2500 kj/kg,29℃时水的汽化潜热为2430 kj/kg),得出的单位是kj/h 除以3600秒后 得到kj/s的单位 该单位等同于KW(即每秒的潜热量)

2) 将总制冷量减去潜热量后得出显热量

3) 空气显热计算:Q=C T M
C为空气定压比热容,简化取1.01kj/kg℃
T为空气进出口温差(℃)此项未知
M为空气质量流量(kg/s)=流速(m3/s)*密度 (空气密度约取1.18kg/m3)流速的单位从m3/h转化为m3/s要乘3600
得出的热量Q的单位为kj/s 该单位等同于KW(每秒的显热量)

根据所提供的已知条件,另一种做法:或者根据总冷量(kj/s)除以空气质量流量(kg/s),得到进出风的总焓差,然后查i-d图(回风的状态点由温湿度已知(22度,5%),由回风温度的比焓减去进出焓差,找到出风焓值的等焓线,在该等焓线上找到与90%的等相对湿度线的交点,则该点应为出风状态点,再看与该点相交的等温度线,该温度线的数值即为送风温度。90%的相对湿度为凝露工况下的机器露点相对湿度(也可视为送风的湿度),当然,如果是干盘管运行的,另当别论。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-23 09:40 编辑 ]
回复
skycoolcool
2012年11月28日 17:52:21
6楼
能力认为是12*1.4=16.8Kw
给出进风温度,凝露点为-19,一般空调不会导致其凝露,
所以最后出风温度应该是:干球:18.5 湿球:6.1
回复
yofenghe
2012年12月11日 11:10:54
7楼
测出来的干球温度确实是18~19℃。
我其实是通过这个问题想反证一下制冷量是不是达到了12kW。
谢谢楼上的各位!
回复
lisa.zhangyan
2012年12月12日 15:39:17
8楼
新手,不解!
能讲解的清楚点吗〉
回复
qq125855210
2012年12月20日 21:28:44
9楼
学习一下
回复
skycoolcool
2012年12月21日 11:37:51
10楼
有能力,有风量,就有了焓差,所以可以通过进风的焓值,从而确定出风的焓值,因为没有凝露,所以前后的含湿量是一样的,这样,有了焓值和含湿量,出风的状态就确定了。
回复
touck
2012年12月21日 14:18:57
11楼
有点儿疑惑您的含湿量是通过计算还是查表得到的呢?
回复

相关推荐

APP内打开