注:对于使用R290的产品(如除湿机),如涉及系统故障,严禁擅自动焊枪维修,请将产品按流程退厂处理。
1、R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但R32 具有一定的可燃性 ;
2、 与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%,能效比高约5%;
3、 同工况、同压缩机同运行频率下,R32系统制冷量比R410A制冷剂高约5%。
格力2015年起推出采用R32制冷剂的T迪、T派、冷静王-Ⅱ、清新风系列产品,后续还即将推出Q力、悦风、T朗系列产品。
3、R32系统灌注量比R410A系统少20%-30%。
1、大小连接管防拆卸螺母端需与室内机对接,没防拆卸螺母端与室外机对接;
2、包扎连接管前,根据蒸发器大小接头的错位尺寸,定好连接管防拆卸螺母端的错位尺寸再包扎;
3、接连接管先确保喇叭口与蒸发器接头锥面垂直,然后再拧紧接头;
4、分别用两活动扳手在箭头位置固定,然后做好保温措施;
5、参考R410A产品要求,抽真空、保压和打开大小阀芯、固定好后盖螺帽;
②、安装如需提前布线,要根据机型先了解需要布几条线?(如定频26单冷需布5条,定频26冷暖需布7条),需要布多大的管径,不能凭经验;
③、内机与连接管必须抽真空、 保压, 确保系统无泄漏, 不允许采用排空的形式代替抽真空;
当连接管小于或等于 8m 时,不需另加制冷剂,若连接管超过 8m(以液管为准),则需在 5m 基础上每超过 1m 都要追加冷媒, 必须采用电子称进行定量追加, 不允许凭感觉或按电流、压力等参数进行追加, 冷媒追加量参照以下标准进行追加:
由于室内侧连接管不可拆卸,所以当涉及室内机系统需要维修时,必须破坏防拆卸螺母,操作要求如下:
②用割刀把大小连接管距离防拆卸螺母15毫米位置割断;
③由于割刀无法360度旋转,最后还需要用手左右晃动连接管才能完全拆卸下来;
④割断后对大小连接管、蒸发器大小管进行防尘处理,然后再对室内机进行维修处理;
①预留防拆卸螺母配件的焊接尺寸,割断不规则椭圆部分;
③在连接管上焊接新防拆卸螺母配件;(为避免烧坏内机部件,内机端连接管先焊接好防拆卸螺母,再穿入机器内对接。)
④割断蒸发器大小接头、清理喇叭口毛刺,焊接新接头配件;
①在用户家焊接,2米内严禁有可燃物。如意外情况出现制冷剂大量泄漏,需及时通风处理,注意不要引入火源;
② 涉及制冷系统维修需要更换配件的,必须进行抽真空处理后方可进行烧焊操作;
③、对于使用水喉钳拆“防拆卸螺母”的,二次安装时需要确保没有损坏,避免存在安全隐患。