地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好
wangqiang1229
2011年10月13日 10:24:17
来自于热泵工程
只看楼主

地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好些

地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好些
wangqiang1229
2011年10月13日 10:43:27
2楼
地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好些
回复
暖通新能源
2011年10月14日 17:16:03
3楼
是否采用双u型埋管得根据一些因素决定。
1)双U管的单井换热量比单U大;
2)双U管初投资比单U贵
3)对于一些粘土质为主的场合,单U型埋管经济性比双U型高
4)对于较深的地层有岩石,打井深度不深(例如杭州地区),为了满足换热量采用双U型埋管是可以考虑的
5)双U型埋管一般深度80米,超过80米单U型经济性优势更明显
回复
宝贝佳林
2011年10月16日 16:29:13
4楼
双U32的效果好 不建议25的
现在最新的技术是单U40的
回复
zdd16889
2011年10月16日 16:55:08
5楼
理论上是双U25的好,如果场地空间够大建议采用32单U
回复
风轮
2011年10月20日 10:20:02
6楼
同意楼上意见
回复
zhanghaiming1688
2011年10月20日 10:49:21
7楼
这个问题要和地质条件及埋管场地条件集合起来考虑,才能有一个相对完美的答案。
回复
xiongyang0511
2011年10月24日 16:26:33
8楼
个人觉得双U25的好
回复
tianming2
2011年10月24日 16:36:04
9楼
都差不多吧。。 www.tianming360.com不是的吗
回复
无语人生123
2012年01月31日 16:33:47
10楼
双U 由于换热量高,所以打的井数少,打井费用贵多了,所以双U投资少。
很多时候就是由于场地问题才采用双U,加深井深的。
回复
tianhejisi
2014年07月11日 09:11:25
11楼
不一定,这个要具体问题具体分析,但有以下原则供参考:
在井深较浅的时候,建议单u管,否则管内流速容易过低;
井深较深的时候,可以看打井面积,面积够的情况下,可以优先考虑单u,而且井间距的扩大对地下换热器的影响远大于单双u的问题。
打井费用越高的地方越要考虑双u,双u的换热效果绝大部分情况下都是优于单u管的,只是好多少这个要具体算,不同的项目情况会有不同的结果。
这问题与负荷平衡度还有些关系,负荷平衡度越差,需要的相对打井数量就会越多,单井流量就会越小,方案就越会向单u甚至de25管道倾斜。
总之算算就知道了。
回复

相关推荐

APP内打开