地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好些
地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好些
12楼
学习到了啊
、、、、、、、、、、
回复
13楼
结合多个因素分析,需做不同情况下的经济性比较
回复
14楼
zgl84 发表于 2011-10-14 17:16 是否采用双u型埋管得根据一些因素决定。1)双U管的单井换热量比单U大;2)双U管初投资比单U贵前辈,80m是怎么界定的?
回复
15楼
弱弱的问一句,双U是不是两个单U放在一口井里?是的话,为什么有人说双U换热量只比单U多30%?
回复
16楼
frankli_bbs 发表于 2016-4-11 18:37 弱弱的问一句,双U是不是两个单U放在一口井里?是的话,为什么有人说双U换热量只比单U多30%?30%都不一定有,不同的论文在不同的情况下会得出不同的结论;,文献中通过对某30m 埋深的U 形管进行FLUENT 建模分析得出“排热工况下,埋深30m 时,单U 形管换热器的单位井深换热量约为86W/m,而双U 形管换热器的单位井深换热量达到120W/m,较单U 形管高约40%”等结论。文献采用FLUENT 对某60m 井深的U 形管三维建模后得出“对外径25mm 和32mm 的单U 形地埋管换热器及外径25mm 的双U 形地埋管换热器换热性能的模拟对比表明,后两者换热量分别比前者提高了8%和22.4%”等结论。文献同样采用FLUENT 软件,对某100m 井深的U 形管三维建模后得出“双U 型换热器的换热性能不一定大于单U 型换热器。当流量较小时,双U 型换热器支管间热短路现象比单U 型换热器严重,双U 型换热器换热性能小于单U 型换热器;随着流量的增大,支管间热短路现象减轻,双U 型换热器的换热性能大于单U 型换热器”等结论。可见,单、双U 对地源热泵系统的影响没有特别简单统一的结论,与项目的实际情况有很大的关系。以上内容可以参见论文《地源热泵地埋管单双U选择探讨》
回复
17楼
在井深较浅的时候,建议单u管,否则管内流速容易过低;
井深较深的时候,可以看打井面积,面积够的情况下,可以优先考虑单u,而且井间距的扩大对地下换热器的影响远大于单双u的问题。
打井费用越高的地方越要考虑双u,双u的换热效果绝大部分情况下都是优于单u管的,只是好多少这个要具体算,不同的项目情况会有不同的结果。
这问题与负荷平衡度还有些关系,负荷平衡度越差,需要的相对打井数量就会越多,单井流量就会越小,方案就越会向单u甚至de25管道倾斜。
总之算算就知道了。
回复