9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,32A的空调为何总是跳闸?
威武的草稿本
2024年05月26日 23:20:31
只看楼主

9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,32A的空调为何总是跳闸?题目应该想问的是9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开,为何总是跳闸,而不是空调跳闸;由于题目中并未说明电压是多少的,所以我们要分两种情况来分析,第一种情况是单相电的220V电压,第二种情况是三相电的380V电压;下面就从这两种情况分别来给大家分析是9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开,为何总是跳闸的问题。

9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,32A的空调为何总是跳闸?题目应该想问的是9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开,为何总是跳闸,而不是空调跳闸;由于题目中并未说明电压是多少的,所以我们要分两种情况来分析,第一种情况是单相电的220V电压,第二种情况是三相电的380V电压;下面就从这两种情况分别来给大家分析是9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开,为何总是跳闸的问题。

第一种情况是使用的电压是220V的单相电:

我们可以根据功率来求出计算电流,然后根据电流选择导线以及配置开关,我们知道的条件有这些,电热水器的功率是9000W,浴霸我们按照1000W来估算,那么总功率就是9000W 1000W=10000W,电压是220V,由于都是纯阻性电器,所以功率因数cosφ按照1来选取;

根据功率的计算公式P=UIcosφ,我们来求出计算电流,即计算电流I=P/(Ucosφ)=10000W/(220V×1)=45.5A;

我们查一下电线电缆的安全载流量表可以知道,当电流时45.5A时应该选择10平方的铜芯电线才是最安全的,此时的空气开关可以这么来选择:1.2×45.5A=54.6A,那么我们应该选择的是C63A的空气开关,建议选择漏电保护开关;

由此可见,9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开时肯定是要跳闸的,而且导线也选择的过细,更换时要把电线同时更换成10平方铜线。

第二种情况是使用的电压是380V的三相电:

我们同样的可以根据功率来求出计算电流,然后根据电流选择导线以及配置开关,我们知道的条件有这些,电热水器的功率是9000W,浴霸我们按照1000W来估算,那么总功率就是9000W 1000W=10000W,电压是380V,由于都是纯阻性电器,所以功率因数cosφ按照1来选取;

根据三相电功率的计算公式P=√3UIcosφ,我们来求出计算电流,即计算电流I=P/(√3Ucosφ)=10000W/(1.732×380V×1)=15.2A;

我们查一下电线电缆的安全载流量表可以知道,当电流时15.2A时应该选择4平方的铜芯电线就可以了的,选择6平方的铜芯电线也没有问题;此时的空气开关可以这么来选择:1.2×15.2A=18.2A,那么我们应该选择的是C20A或者是C25A的空气开关,建议选择漏电保护开关;

由此可见,在三相电时,9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开时肯定是不会跳闸的,如果此时仍然跳闸那么说明电路中存在问题,需要对电路及电器进行检查。

   