空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细?
yinxing21
yinxing21 Lv.3
2011年01月16日 16:52:39
只看楼主

如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下:  一、缺氟现象  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。  2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下:
  一、缺氟现象
  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。按我的理解,高压管应该是细管,低压管应该是粗管,上面说的是不是错误的?
zjxiaoga
2011年01月17日 17:33:52
2楼
你说的没错,高压是细管,低压是粗管。
上面提到的气管、液管阀门应该指的是室外机上的阀门,缺制冷剂时无论高压、低压都是比正常工况要低的,制冷剂在未到达室内机前就因为压力下降,沸点降低而提前蒸发,而空调所获得的制冷量主要是靠制冷剂相变潜热,所以这种情况下制冷效果就可想而知了。
回复
adingkgb
2011年01月17日 18:40:40
3楼
如果是冷暖空调的话,制冷剂流向相反,高低压侧会变化。
所以我认为,一般针对家用商用空调,所谓的‘高压管低压管“的说法不够严谨,而表示为气管和液管相对比较准确
回复
ssscboy
2011年01月18日 22:16:06
4楼
版主大大说的极是
回复
jiaojiuxing
2011年01月19日 10:55:06
5楼
一般来说压缩机上端都是高压,下端是低压,,管的温度不一样,能判断出来,,。我也是新手,,请各位多指教,,要说错了,,请多批评,,谢谢啦
回复
qqyypp12
2011年01月19日 13:40:57
6楼
约定俗成,高低压侧区分是以节流元件分界.低压侧管道一般粗,高压侧管道相反较细
回复
zmq1966
2011年01月20日 11:57:58
7楼
一般来说相对制冷时高压液管,铜管较小;低压气管,铜管较粗。
回复
yanwenxing
2011年01月23日 14:29:58
8楼
向版主学习,家用商用空调讲气管和液管相对比较准确。
回复
adingkgb
2011年01月23日 16:03:07
9楼
您客气了,学习谈不上,大家互相探讨共同进步嘛:handshake
回复
dujun5834
2011年01月26日 15:12:03
10楼
在壁厚一定的情况下,管径越小,爆破压力越大
回复
w542131241
2011年01月28日 13:46:01
11楼
个人觉得比较空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细的问题,就我们平常见到的家用一体式空调器最好还是注明一下运行工况。诚如楼上各位所是说:在标准制冷工况时,粗管是气管是低压管,在压缩机的吸气端;而细管是高压管,在压缩机的排气端。但现在的民用空调器一般都带有热泵功能,在制热工况时,用.粗管与细管来区分高、低压好像有漏洞。

粗管是气管是低压管,个人认为气管不一定是低压管,接排出压缩机的管道(在冷凝器前)是气管,但它是高压管。
细管是液管是高压管,这个细管也不一定是液管吧,接排出压缩机的管道(在冷凝器前)是细管、是高压管但不是液管,而是气管。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-28 13:52 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开