高层建筑,地下一共两层,如图,其中一个前室是合用前室,另一个是独立前室根据规范,楼梯间及合用前室得正压送风,但问题的关键在于楼梯间的风量如何确定??1、如果按楼梯间及合用前室同时送风取送风量,那独立前室的正压就肯定不能满足2、如果按楼梯间单独送风取送风量,那合用前室的正压肯定就超了,除了须泄压外,还必须考虑风量过大,造成浪费综上,不知各位大人都是怎么考虑这个问题的这个独立前室是通往另一个防火分区的,做防火分区疏散用
根据规范,楼梯间及合用前室得正压送风,但问题的关键在于楼梯间的风量如何确定??
1、如果按楼梯间及合用前室同时送风取送风量,那独立前室的正压就肯定不能满足
2、如果按楼梯间单独送风取送风量,那合用前室的正压肯定就超了,除了须泄压外,还必须考虑风量过大,造成浪费
综上,不知各位大人都是怎么考虑这个问题的
这个独立前室是通往另一个防火分区的,做防火分区疏散用
[ 本帖最后由 humengya 于 2011-1-14 17:24 编辑 ]