关于应急照明灯具选用问题
hyk_sb04
hyk_sb04 Lv.3
2011年01月12日 21:33:09
来自于照明工程
只看楼主

现在大家设计时候对住宅,办公,学校,小型商业,大型商业,娱乐场所,工厂都分别选用什么样的应急照明灯具?对我个人来说我常用的如下:住宅 吸顶灯自带蓄电池(考虑灯具的安全防止有些双头应急灯被盗)办公:考虑二次装修一般会选用双头应急灯学校 :吸顶灯自带蓄电池或双头应急灯小型商业:考虑二次装修一般会选用双头应急灯大型商业:应急荧光灯娱乐场所:先考虑双头应急灯,但二装考虑美观会配合选用带蓄电池筒照灯具

现在大家设计时候对住宅,办公,学校,小型商业,大型商业,娱乐场所,工厂都分别选用什么样的应急照明灯具?
对我个人来说我常用的如下:
住宅 吸顶灯自带蓄电池(考虑灯具的安全防止有些双头应急灯被盗)
办公:考虑二次装修一般会选用双头应急灯
学校 :吸顶灯自带蓄电池或双头应急灯
小型商业:考虑二次装修一般会选用双头应急灯
大型商业:应急荧光灯
娱乐场所:先考虑双头应急灯,但二装考虑美观会配合选用带蓄电池筒照灯具
工厂:考虑设备布置工艺在疏散通道上布置双头应急灯

我个现在在工程上见到最多的是LED双头应急灯,但现在LED灯功率都比较小(2*1.5W,查到最大的也才2*5W。),咨询过厂家说是现在提倡节能。
当然也有部分是用荧光灯,这个是比较好,能保证消防时的照度,双头灯则难以保证。
现在 GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 不清楚这本是否是真的?
里面 6.2.5 使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。
请问这荧光灯没启辉器如何点亮的?什么样的节能应急照明灯具没有内置启辉器?

[ 本帖最后由 hyk_sb04 于 2011-1-12 21:41 编辑 ]
免费打赏
lxt9607
2011年01月13日 11:54:51
2楼
应急荧光灯要使用电子镇流器
回复
suchenp
2011年01月13日 16:33:43
3楼
消防验收说应急荧光灯不是消防认可的产品,一定要用双头应急灯,晕
回复
lxt9607
2011年01月17日 12:42:57
4楼
若实际使用的灯具无消防型式认证,消防当然不会同意使用。消防产品在安装使用前一定要先进行消防报备,这个环节不能省略。
回复
wangshun
2011年01月18日 13:27:02
5楼
很多人对自带蓄电池荧光灯没有了解清楚!!
建议看看厂家的说明。。搞清楚荧光灯应急时候怎么工作的。。照度达到平时的多少。。等等。。
回复
junkbear
2011年09月01日 22:56:58
6楼
楼主的问题也是一直困扰我的,为啥没个明白人给解释一下!~要是不能用电感镇流器的荧光灯他干嘛不直接写不能用,还绕个圈子,为这事都郁闷死了!~
回复
hangxinghtm
2011年09月02日 00:02:36
7楼
应急照明用的灯具肯定认证过的……消防验收才能通过
回复
websearch
2011年09月05日 15:06:11
8楼
市场上买不到符合“消防应急灯”国标的应急荧光灯,现有的所谓消防认可的应急荧光灯,有几家产品有阻燃防护罩的呢
回复
donglish0916
2011年09月08日 11:33:45
9楼


一般应急灯具都要经过消防部门备案的
回复
donglish0916
2011年09月08日 11:35:33
10楼


采用电子镇流器荧光灯
回复
aaluxiaoqiang
2015年11月18日 09:33:07
11楼

很多人对自带蓄电池荧光灯没有了解清楚!!
建议看看厂家的说明。。搞清楚荧光灯应急时候怎么工作的。。照度达到平时的多少。。等等。
回复

相关推荐