防震缝宽度问题
axin313
Lv.7
2011年01月12日 15:42:24
来自于
武汉老庄结构院
+
关注
取消关注
只看楼主
2栋厂房,一栋低于15米,一栋高于15米,防震缝宽度应按哪栋取了?
2栋厂房,一栋低于15米,一栋高于15米,防震缝宽度应按哪栋取了?
免费打赏
聪聪鼠85015
2011年03月15日 14:45:49
2楼
若你两侧结构类型不一致,应根据《抗规2010》6.1.4 1 3)条按较宽防震缝结构类型和较低房屋高度确定缝宽,但不得小于100mm
若两侧结构形式一样,应按房屋较高的高度计算缝宽,且不得小于100mm
回复
tumuluke
2013年02月05日 09:16:41
3楼
结构形式一样 也应该是按照较低的房屋确定吧