在电气试验中,电气设备的直流耐压试验大多采用半波整流接线方式,它由试验变压器T、硅堆D、保护电阻R、滤波电容C等元件组成。如果从低压侧测量电压,设加在设备(试品)Rx上的直流值为18kv,设试验变压器的变比K=25/0.38KV,低压侧电压究竟是多少,是峰值Um,还是其有效值、或平均值Ud?如何计算,跪请老师赐教。
在电气试验中,电气设备的直流耐压试验大多采用半波整流接线方式,它由试验变压器T、硅堆D、保护电阻R、滤波电容C等元件组成。如果从低压侧测量电压,设加在设备(试品)Rx上的直流值为18kv,设试验变压器的变比K=25/0.38KV,低压侧电压究竟是多少,是峰值Um,还是其有效值、或平均值Ud?如何计算,跪请老师赐教。
2楼
我记得高压电气试验中,一般都是直接从被试品取电压进行监视,尤其是重要设备在进行破坏性试验时.因此,你这个问题-----从低压测量电压,是没有这样的实验方式的.
另外,该试验变压器 K=25/0.38 该型号的试验变压器容量有限,我们一般采用的是35/0.38
所以你这个假设也不对.
低压测量电压是一般是仅仅作为试验操作人员在加压过程中直观目视,具体所加的电压大小还是直接从高压--被试侧读取比较可靠.
表记一般测量电压的都是其有效值,包括我们所说试验电压18KV,其实也是指有效值.
至于有效值\最大值\平均值的计算方法,应参照电气公式,这里就不再作解答了..
以上浅见,请同行指正.
回复
3楼
谢谢ningyinghui老师,还请进一步赐教:
1.如果要求试品上加的直流电压为18KV,用高压静电电压表从高压侧监视,表中的读数应该为多少,这个值是有效值还是平均值?
2.如果试验设备有限,只好从低压侧用交流电压表监视,要求试品上加的直流电压为18KV,设试验变压器变比是35/0.38,交流电压表的有效值读数应该是多少?
回复
4楼
通常从高压静电电压表得到的电压为18.0~18.1左右数值,该读数为有效值.
从低压读取的电压为18/ 35/0.38 ~=192V
该数值也同样是有效值.
这就是为什么我们采取表计读数都是有效值的原因.
春风兄,我也不是什么老师,只是一个在电力系统工作的技术管理员.我发表的看法也有不对的地方,你千万别叫我老师,否则有误人子弟的嫌疑,哈哈,大家在一起学习交流,别客气.
回复
5楼
谢谢ningyinghui先生/女士。我将按你的指教进行实践。再一次谢谢。
回复
6楼
辛苦了..................................学习中....
回复
7楼
“从低压读取的电压为18/ 35/0.38 ~=192V ”这是错误的。
35/0.38 为变压器变比,这是交流量。
而现在的18KV是直流量,此测量回路用的是半波整流接线,交流量与直流量的比值关系为1.414倍。
低压侧读数为:
18/1.414/(35/0.38)=138.2V。
所有数值均为有效值。
回复
8楼
学习中
回复
9楼
学习
回复
10楼
如图所示;其实现在的直流试验设备大都不用升压变压器而用倍压整流
回复
11楼
谢谢各位大侠的指点!希望大家继续关注。
回复