应急照明指示灯的线路在上下楼梯时,据高工讲,应急指示灯不能沿楼梯两边的墙暗敷,只能从楼梯地板敷设,为什么?有什么规范要求么?谢谢!
应急照明指示灯的线路在上下楼梯时,据高工讲,应急指示灯不能沿楼梯两边的墙暗敷,只能从楼梯地板敷设,为什么?有什么规范要求么?谢谢!
22楼
每天一个内容,学习365个经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
23楼
我是来学习的~~~~~~~~~~~~
回复
24楼
没有见过这样要求的规范,只要是满足消防线路的敷设要求就行吧,穿钢管敷设在难燃结构内,保护层厚度不小于3cm。在楼梯板敷设能满足3cm的要求吗?
回复
25楼
我是来学习的
回复
26楼
走楼梯板,需要在土建施工时,电工要现场配合
回复
27楼
正常照明和应急照明不能共管.没见过一定要走楼板的.
回复
28楼
应该是可以吧
回复
30楼
如果管线沿墙敷设,那楼梯休息平台处的照明你如何布管(在楼板上开槽?),所以管线需要沿楼板敷设,施工比较方便,而开关管线可以上下沿墙敷设,楼主还是要到施工现场多看看
回复
31楼
应急照明回路如果不走楼板,明敷必须采用钢管,并且要涂防火涂料,这是消防要求。
回复
32楼
11.1.6消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需求,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm.明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
回复