3层厂房,给中科院的核试验供电用的,每层一千平左右,均为大通间,一层4台 4MV.A油浸变压器32吨,8台干式变压器,二层2台4MV.A油浸变压器,14台干式变压器,三层14台干式变压器,层高10米, 油浸变压器根据规范要求单台容量40MV.A应设置自动灭火系统,因容量不满足可以不设自动灭火系统,那该采用怎样的消防?设消火栓似乎不合适吧,里面都是电气设备,因空间限制也不适合做气体灭火,该怎么办?消防仅靠灭火器吗?纠结中,求神。。。。。
3层厂房,给中科院的核试验供电用的,每层一千平左右,均为大通间,一层4台 4MV.A油浸变压器32吨,8台干式变压器,二层2台4MV.A油浸变压器,14台干式变压器,三层14台干式变压器,层高10米, 油浸变压器根据规范要求单台容量40MV.A应设置自动灭火系统,因容量不满足可以不设自动灭火系统,那该采用怎样的消防?设消火栓似乎不合适吧,里面都是电气设备,因空间限制也不适合做气体灭火,该怎么办?消防仅靠灭火器吗?纠结中,求神。。。。。
12楼
看你们的讨论很有启发,不仅规范要熟悉,还得要会用
回复
13楼
8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MV·A 及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MV·A 及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MV·A 及以上的独立变电所油浸电力变压器;
2 飞机发动机试验台的试车部位。
回复
14楼
这样重要的场所建议设置自动化程度高的灭火设施,别怕花钱。
回复
15楼
来学习一下。说不定以后也会遇到同样问题。
回复
16楼
同意楼上的方案,油变用水喷雾
回复
17楼
学习了!果然好复杂奥。
回复
18楼
因为是科研项目,比较特殊,为了保证系统正常供电,发生意外时能够及时控制,采用水喷雾灭火系统保护是比较经济的,也是必要的。我比较赞同,气体灭火价格贵!
回复
19楼
这样全是油变和干变的房间 应该不设消火栓吧?谁给解答一下
回复
20楼
3.2.4 防护区划分应符合下列规定:
1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;
3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。
我这一层1000平,层高10米,气体灭火貌似也不合适,纠结。。。:Q
回复
21楼
用高压细水雾
回复